#0楼
按PU/EXT键时3个灯都不亮,设P.79,外端子和面板都不能启动,请问这是什么问题?要怎么解决?
[此贴子已经被作者于2014/11/1 15:20:10编辑过]
86120
ZCMY 版主
文章数:47541
年度积分:639
历史总积分:86120
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/11/1 15:02:52
#1楼
其它按键有反应吗?
4784
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4784
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2014/11/1 15:34:18
#2楼
P.77=2, P.79=O,按PU/EXT键时3个控制模式灯都不亮,而且给运行信号也没 反应
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/1 16:35:11
#3楼
解决了没?
4784
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4784
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2014/11/1 17:50:32
#4楼
回复 #3楼 fywsch
清洁主板,恢复出产设置,本地异地灯不亮无法设置,面板和外端子给定都无反应
4784
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4784
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2014/11/1 17:51:34
#5楼
回复 #1楼 ZCMY
其它按键都挺正常的
4784
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4784
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2014/11/1 21:08:02
#6楼
附件 QQ截图20141101210712.jpg
4784
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4784
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2014/11/1 21:11:55
#7楼
运行模式灯在操作面板无指令权时全部熄灭,那怎么恢复呢?
9301
haol1974
文章数:768
年度积分:56
历史总积分:9301
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2014/11/2 8:59:48
#8楼
按键坏了吗?三菱的好多都是按键坏啊,电阻坏啊,过孔断啊!
1063
苏州三菱经销
文章数:132
年度积分:50
历史总积分:1063
注册时间:2014/10/28
发站内信
发表于:2014/11/12 16:46:59
#9楼
买一块主板吧。不要浪费时间了。