您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:10个,阅读:860 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

PID控制

1335
429408792
文章数:107
年度积分:53
历史总积分:1335
注册时间:2012/5/13
发站内信
发表于:2014/10/30 11:01:11
#0楼
ABB变频器ACS550,选用矢量控制,没有反馈信号,请问我还需要去设置PID参数吗
12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/10/30 16:36:06
#1楼
PID控制需要有一个测量信号才能与设定值进行比较运算,而测量信号即使外部输入进去的信号。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/10/30 16:43:44
#2楼
    PID用于过程控制,有给定,有反馈。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/10/30 16:48:56
#3楼
首先,楼主比需要说明自己想做什么?什么需求?然后才是说PID需要用吗?
我是你的朋友
1335
429408792
文章数:107
年度积分:53
历史总积分:1335
注册时间:2012/5/13
发站内信
发表于:2014/10/30 17:13:23
#4楼
只是向做到给定多少转速,输出就是多少,其他没有什么要求
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/10/30 18:50:23
#5楼
那还用什么PID呢?直接就用变频器的速度控制模式就可以了。PID功能是对一些其他的工艺要求设立的,比如压力、流量、温度的控制等等。
我是你的朋友
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/10/30 19:09:13
#6楼
楼主现在在做什么项目啊?
有问题可加
6544
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6544
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/10/30 21:44:56
#7楼
以下是引用4294087922014/10/30 17:13:23的发言:
只是向做到给定多少转速,输出就是多少,其他没有什么要求
若是转速要求精度高就加装测速反馈,用pid可以提高稳态精度减少静差。
12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2014/10/31 9:25:14
#8楼
不知变频器控制的电机的工艺负载是什么,前几年厂商来厂里推销节能电器,其中就有把现场的泵出口压力直接引到电器中作为输入,构成了PID变频控制。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/10/31 9:44:01
#9楼
以下是引用4294087922014/10/30 17:13:23的发言:
只是向做到给定多少转速,输出就是多少,其他没有什么要求
   那就不需要用PID。