您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:16个,阅读:748 [上一页] [1] [2] [下一页]
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/10/30 10:30:25
#10楼
以下是引用1918970902014/10/30 10:23:57的发言:
是这个意思,请问这可能实现吗??
当然可以。
有问题可加
648
龙丰PLC夏
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:648
注册时间:2014/10/29
发站内信
发表于:2014/10/30 10:34:21
#11楼
回复 #2楼 191897090
不一定要两台PLC,用一台PLC和其它设备也可以做通信,但不能单方面传送数据,你用S7-200做从站采集数据那就只能被动做应答了,不能主动传数据给主机
631
191897090
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:631
注册时间:2014/10/30
发站内信
发表于:2014/10/30 10:37:52
#12楼
回复 #10楼 zzn6737
不好意思打扰一下,您能指点一下大概是什么流程吗?难道要单独使用从站指令吗??
10348
339402782
文章数:3210
年度积分:50
历史总积分:10348
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2014/10/30 10:51:56
#13楼
200用从站库,初始化下就好了
把数据填到相应的地址,上位机直接读
3465
13801509984
文章数:293
年度积分:50
历史总积分:3465
注册时间:2014/9/20
发站内信
发表于:2014/10/30 12:02:01
#14楼
完全可以实现
631
191897090
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:631
注册时间:2014/10/30
发站内信
发表于:2014/10/30 17:04:16
#15楼
回复 #13楼 339402782
再打扰一下,所谓的“数据填到相应的地址是”指从站指令设置的起始地址“VB..."吗??
10348
339402782
文章数:3210
年度积分:50
历史总积分:10348
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2014/10/30 21:00:17
#16楼
以下是引用1918970902014/10/30 17:04:16的发言:
再打扰一下,所谓的“数据填到相应的地址是”指从站指令设置的起始地址“VB..."吗??

是的,你的地址指定到哪就填到哪

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005