您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:20590 [上一页] [1] [2] [下一页]
738
handong200
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:738
注册时间:2014/4/1
发站内信
发表于:2014/10/26 17:21:42
#0楼
请教!单位有185KW空压机6台。其中一台连续3年出现星三角转换时,出现星形主触点粘连,(事后分析啊)倒至三角转换时不能分离引起三相短接,(控制箱放炮)主接触器下端触点也有大电流烧融现象!那么问题来啦,星三角二次线都互为互锁着,星形动断触点在接触器工作时和触点粘连时应是断开的!转换时间到角形接触器也不该接通啊。接触器品牌师耐德的。其它空压机接触器打开检查都挺正常,唯这一台,基本一年出现一次。出现次换一回接触器(主 星三角都换啊)请论坛老什!分析分析那方面原因!
20197
honghaii
文章数:8005
年度积分:560
历史总积分:20197
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2014/10/26 18:13:15
#1楼
主接触器放大一个型号试试。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/10/26 18:53:35
#2楼
我也遇到过一次
275KW的机组接触器触头被融在一起了
电机挂了空开跳了
厂家来现场没说出什么具体的原因
8867
377809393
文章数:270
年度积分:188
历史总积分:8867
注册时间:2010/4/10
发站内信
发表于:2014/10/26 19:30:00
#3楼
互锁了两个接触器应该是不会同吸合的,先确定你的线路没有问题。传说中电弧也有可能引起短路,亦可在星角转换中间加个短暂的延时。
2712
酸葡萄
文章数:276
年度积分:50
历史总积分:2712
注册时间:2005/9/4
发站内信
发表于:2014/10/26 19:57:55
#4楼
回复 #3楼 377809393
你说的是正确的,那电弧短路并非传说中的. 我碰到过一台一百多KW的也是用星三角启动方式.就是和你说的一样加装个0.1S---1S的定时器.后来再也没出现过启动短路.
1386
测电笔an
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1386
注册时间:2014/6/18
发站内信
发表于:2014/10/26 20:06:34
#5楼
以下是引用酸葡萄在2014/10/26 19:57:55的发言:
你说的是正确的,那电弧短路并非传说中的. 我碰到过一台一百多KW的也是用星三角启动方式.就是和你说的一样加装个0.1S---1S的定时器.后来再也没出现过启动短路.
              大电机启动时电流大    大接触器断开时拉弧时间长    
也可以加一个中继过度一下
此帖发自手机工控论坛
4315
mkn377
文章数:821
年度积分:50
历史总积分:4315
注册时间:2011/7/31
发站内信
发表于:2014/10/26 20:30:48
#6楼
唯独这台有事,建议对电机检测一次看各项参数
738
handong200
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:738
注册时间:2014/4/1
发站内信
发表于:2014/10/26 21:18:24
#7楼
呵好像电弧短路可能性大,听大家意见,加个中继试试看
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/10/26 21:42:27
#8楼
调整(延长)一下星角转换时间,应该是星角转换时电机的电流大(负载重)造成的,
4956
gc666
文章数:1371
年度积分:50
历史总积分:4956
注册时间:2011/7/28
发站内信
发表于:2014/10/27 7:54:40
#9楼
星三角降压启动使用延时继电器控制的,首先是星形运行后延时3-10S后星形接触器断开三角接触器接通,你要观察是否经过延时后星形能断开?三角形能接通,这2个接触器应该是分别动作,如果能很可能是接触器内部有短路点,如主触头胶木有短路弧导致绝缘击穿。引起相间短路。还有就是时间继电器整定延时时间要长一点。
[此贴子已经被作者于2014/10/27 7:56:20编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006