发表于:2014/10/26 13:01:45
#0楼
10月24日上班,同时告诉昨天有一设备使用时,不能正常工作,且造成现场部分照明系统也不能正常工作,他说更换了设备用插座OK了,(设备插座后装的与照明系统在一路电路上),嗯我知道了
。悲催的事情来了。那天到下午2点多故障又现,同事发话了就是这个故障,设备一使用就造成设备和照明系统不能正常工作。唉故障来了检修呗。难道短路了,短路要跳闸的,不像,只能查线路看有松动不。逐级往上查(我也不知道公共端在哪里接的
),最后在照明控制盒找到故障点,零排接线松动,造成有时候不能正常工作。尼玛过年时刚要求同时把所有端子都去紧下的啊
。后来询问同事,告诉我只紧了设备的
。