如题,问下各位,英威腾变频器通过哪个参数可以更改它的上限频率?我打开参数界面发现p0到p9怎么都显示为零。是不是要先解除参数锁定才能修改呀,是哪个参数锁定的呢!厂里一台机床,操作工说进给速度太慢,遂想改变它的上限频率。
此帖发自手机工控论坛
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/10/24 13:00:20
#1楼
看一下英威腾变频器的说明书就知道了,我们单位没有英威腾的变频器。
5286
ypt1234
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:5286
注册时间:2006/1/4
发站内信
发表于:2014/10/24 13:18:45
#2楼
如果是CHF100A系列的变频器,只要改P0.04就可以了。
5286
ypt1234
文章数:180
年度积分:50
历史总积分:5286
注册时间:2006/1/4
发站内信
发表于:2014/10/24 13:19:58
#3楼
当然,P0.03也应大于P0.04
28901
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:792
历史总积分:28901
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/24 13:56:43
#4楼
看看说明书吧 应该有的啊
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/10/24 19:46:36
#5楼
以下是引用ypt12342014/10/24 13:18:45的发言:
如果是CHF100A系列的变频器,只要改P0.04就可以了。

没错!
3194
min6114362
文章数:430
年度积分:53
历史总积分:3194
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2014/10/24 20:09:41
#6楼
哪个系列的?!
此帖发自手机工控论坛
努力学习
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2014/10/24 20:46:01
#7楼
如果是CHF-100系列的变频器,就调P0.05就可以了啊。
1049
吴学民涛
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:1049
注册时间:2007/5/14
发站内信
发表于:2014/10/25 21:42:15
#8楼
如果电机是普通电机的话频率改高了对电机不好  一般变频器默认最大频率就是50HZ
9192
6926792
文章数:1125
年度积分:205
历史总积分:9192
注册时间:2012/8/13
发站内信
发表于:2014/10/25 22:08:57
#9楼
嗯,谢谢各位的热心解答,在此谢过!已经调好频率啦,原先是120的上限,现在改成了150,速度明显快了些。