您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:917 [上一页] [1] [2] [下一页]
20114
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:143
历史总积分:20114
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2014/10/18 16:53:05
#0楼
当接上380V普通电焊机(两相)后其中有一个电表就反转的,三个电度表接线正确无误,质量没有问题,大家说说是什么原因。
摸着石头过河,走自己的路吧!
24624
mjinbao
文章数:13933
年度积分:50
历史总积分:24624
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/10/18 17:43:24
#1楼
好像有这个现象,具体分析不记得了;但计量总和,应当是正确的。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/10/18 17:51:16
#2楼
呵呵,这个还真没研究过。
7386
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7386
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2014/10/18 18:02:35
#3楼
电压的相位角不对,把反转的电表的电源取别相的电源就好了。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6644
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/10/18 22:09:04
#4楼
还是电度表接线的问题,仔细的查一下。
6949
asd3971
文章数:1770
年度积分:50
历史总积分:6949
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2014/10/18 22:34:59
#5楼
相位差的问题,没办法解决。烧焊的时候正传,不烧焊的时候就反转。
stop
1436
测电笔an
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1436
注册时间:2014/6/18
发站内信
发表于:2014/10/19 3:12:53
#6楼
是机械式电度表还是电子式电度表   这个还没有碰到过  
此帖发自手机工控论坛
1069
1593009760
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1069
注册时间:2014/10/19
发站内信
发表于:2014/10/19 10:36:58
#7楼
相位没有搞对,就算是正转,计量数也不正确。
此帖发自手机工控论坛
11113
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11113
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2014/10/19 11:09:33
#8楼
电流线圈与电压取样相位要一致
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
7393
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:83
历史总积分:7393
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2014/10/19 13:31:48
#9楼
那个为什么用单相电表???

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报