发表于:2014/10/13 20:22:26
#0楼
情况是这样的:接手一台380V/160KW的晓磊LEI3000机子,上电报(E.LU.S)意思是欠压,经检查属于误报警,偶然发现参数紊乱,就怀疑是不是因为这样引起的误报警然后就恢复了出厂值,谁知道麻烦大了,恢复后查看变频器电压等级为220V,电流为1.5A且报(E.ou.s)过压;我想改成380V等级的也改不动最大只能改为255V。我想问的是:1、为什么恢复出厂值后主板缩水了;2、我应该怎样才能把功率改上去。菜鸟真心请教,望各位前辈不吝赐教,在下先行谢过,祝各位前辈财源滚滚一生平安。
随心所欲