您现在所在的是:

变频器维修

回帖:10个,阅读:1354 [上一页] [1] [2] [下一页]
2225
竹叶青在
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2225
注册时间:2007/5/14
发站内信
发表于:2014/10/10 14:59:02
#0楼
请教各位高手,变频器整流烧坏了,旁边的压敏电阻和滤波无极性滤波电容都炸掉了,能不能不装啊。
1931
xiaozhangy
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1931
注册时间:2012/5/20
发站内信
发表于:2014/10/10 15:05:25
#1楼
这种东西又不贵,还是装上,不装万一电压高点烧厉害点。可要是变频器起火,出大事了,一鉴定说变频器维修的事,就不好说了。
2225
竹叶青在
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2225
注册时间:2007/5/14
发站内信
发表于:2014/10/10 15:39:40
#2楼
压敏电阻和滤波电容该怎么选呢?型号都没了?
49211
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49211
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/10/10 16:58:29
#3楼
压敏电阻可以去掉,进线加进线电抗器。如果是二极管整流桥,阻容吸收电路可以不要。压敏电阻是有寿命的,最好别用。用进线电抗器和直流电抗器的效果最好。
[此贴子已经被作者于2014/10/15 15:07:08编辑过]
我是你的朋友
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/10/11 2:07:39
#4楼
压敏电阻用820的,电容用0.1微法/1200V的。
28415
凤凰息梧桐
文章数:17191
年度积分:306
历史总积分:28415
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/11 8:01:29
#5楼
压敏电阻是可以去掉的啊
22548
weixiu123
文章数:13295
年度积分:256
历史总积分:22548
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2014/10/14 18:10:38
#6楼
一般情况下没有问题不大啊
605
我只在乎你
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:605
注册时间:2014/10/15
发站内信
发表于:2014/10/15 2:12:48
#7楼
表情表情表情表情表情表情
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2014/10/15 8:12:45
#8楼
必须装,这个是保护的!
做什么事贵在坚持!
3212
1264812649
文章数:404
年度积分:50
历史总积分:3212
注册时间:2012/9/6
发站内信
发表于:2014/10/15 10:54:14
#9楼
理论上是要装,但是装了又有多大用呢,未知,总之是装了肯定好