您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:838 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

地线带电

1815
86700895
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1815
注册时间:2012/12/13
发站内信
发表于:2014/9/11 18:59:16
#0楼
三相五线控制柜,在负载全开的情况下三相电流在220A左右,基本平衡,零线有1.5A,但是地线有30A左右

问:是漏电吗? 大家见过的设备地线有电流吗
21464
hwl123
文章数:5848
年度积分:368
历史总积分:21464
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2014/9/11 19:30:16
#1楼
正常应该没有电流。
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/9/11 19:34:32
#2楼
检查下地线。
有问题可加
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/9/11 19:38:59
#3楼
怀疑零线和地线接混了。好好查一下吧。
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2014/9/11 19:39:58
#4楼
地线不应该有电流啊。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/9/11 19:44:30
#5楼
地线有电流那就不正常了,地线不要有电流。拿地线当N线用,才会有电流。
我是你的朋友
-18
2782025618
文章数:-3
年度积分:-18
历史总积分:-18
注册时间:2014/8/1
发站内信
发表于:2014/9/11 20:01:25
#6楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/9/11 20:16:06
#7楼
这个很多企业都会有
好些没注意到而已
我个人认为是以下几点:
零地共同
地线和零线不是完全的独立
变频器,伺服等等设备都有关系
三相负荷不平衡
1023
2605941532
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:1023
注册时间:2014/6/19
发站内信
发表于:2014/9/11 21:02:51
#8楼
可能是零、地混淆,三相动力电用电不平衡时零线会有电流流过,若此时零地混用,或零地短接就会发生这种情况。
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2014/9/11 21:22:10
#9楼
把地线当零线了吧!
做什么事贵在坚持!