您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:1472 [上一页] [1] [2] [下一页]
7712
jiouai84
文章数:655
年度积分:50
历史总积分:7712
注册时间:2013/1/7
发站内信
发表于:2014/8/28 8:59:44
#0楼
我们厂内的配电房在二楼,前两天我去看了下,发现10KV变压器的中性点直接一根扁钢打到二楼的钢筋混凝土里面去了,然后也没的看到有通过电缆接到外面的大地,我看书上说的接地的话要在大地上挖坑,打入5米的钢,还要焊接在一起才能是接地体的,我想问下。这种变压器中性点应该怎么和外面的接地体联接的呢,
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/8/28 9:13:58
#1楼
呵呵,你二楼的变压器接地端是接到水泥柱子里面的钢筋的呀。
那么水泥柱子里面的钢筋,是连着整个车间的柱子里面的钢筋,包括入地下面的基桩钢筋呀,因为起房子或者车间,地下肯定要打基础的。
7712
jiouai84
文章数:655
年度积分:50
历史总积分:7712
注册时间:2013/1/7
发站内信
发表于:2014/8/28 11:06:21
#2楼
可是我个人感觉这样子接地如果没有打到钢筋上的话接地效果会不会不好,其它的工厂里面这种变压器不在一楼的接地如何处理的,我们厂的变压器是10KV 500KVA
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2014/8/28 11:18:20
#3楼
扁钢要与基桩钢筋焊接起来,接地电阻小于4欧就符合要求。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
7712
jiouai84
文章数:655
年度积分:50
历史总积分:7712
注册时间:2013/1/7
发站内信
发表于:2014/8/28 11:23:51
#4楼
有没有专门的用电览把外面的接地体和室内的中性接地点连接起来的这种接法的,是不是现在都没有专门做的接地体了,直接和建筑的钢材接地就行了
8203
gaoqinxi
文章数:1637
年度积分:78
历史总积分:8203
注册时间:2006/1/14
发站内信
西门子接触器(二)
发表于:2014/8/28 16:05:53
#5楼
10KV变压器是3角接法没有中性点吧?10KV/400V低压侧倒是有中性点
7712
jiouai84
文章数:655
年度积分:50
历史总积分:7712
注册时间:2013/1/7
发站内信
发表于:2014/8/28 16:56:27
#6楼
是的,进线是10KV的,出的是400V,变压器中性点接地,然后接到开关柜和配电柜的零线上去了,没有看到保护接地线,因为我想找一下接地体,所以才有这么多疑问的,感觉厂内没有接地体,直接就是用打到厂房的水泥地上了
2715
laozhou4
文章数:700
年度积分:50
历史总积分:2715
注册时间:2005/11/2
发站内信
发表于:2014/8/28 17:19:12
#7楼
和整个房子的钢筋结构连到一起了,电阻值应该符合要求的
1055
304042811
文章数:118
年度积分:50
历史总积分:1055
注册时间:2014/6/21
发站内信
发表于:2014/8/28 19:32:15
#8楼
回复 #4楼 jiouai84
差不多吧,我做那么多工厂,那些水电前辈都是那要接的。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/8/28 19:58:43
#9楼
建筑物的打桩啊!
不过为了确保接地良好
楼主要测一下对地电阻值

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004