大家好,有个问题请教大家,煤矿企业地面无功补偿柜,690V额定电压无功柜,2路电流互感器采样,合闸以后功率因数只显示0.3几,控制器自动投也就投了一路,手动投能正常,甚至到1.0,请问一下,是控制器有问题,还是什么其他的原因导致设备不自动投,谢谢
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/8/17 16:15:12
#1楼
不了解;或可先看看参数设置如何。
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/8/17 16:56:15
#2楼
什么型的控制器 ?控制器参数设置是否正确?设备投入运行多久?你说的那情况是一开始就存在的还是现在才出现的?采样是否正确?
不好意思问得有点多?
有问题可加
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/8/17 17:21:37
#3楼
首先确认接线有没有问题
0.3几的功率因数不太可能
然后确认控制器设置好没!
12000
346953791
文章数:2980
年度积分:428
历史总积分:12000
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2014/8/17 18:46:55
#4楼
电流信号和电压信号不能同相的..这个要记得..
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2014/8/17 20:01:26
#5楼
电容能用控制器手动投入就要看设置和检测了
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/8/17 20:06:59
#6楼
信号采集问题,查线路.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
937
yeyusichen123
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:937
注册时间:2012/4/6
发站内信
发表于:2014/8/17 22:07:37
#7楼
回复 #1楼 mjinbao
采样应该是没有问题的,是两组采样,因为柜体属于两边都有,参数设置没有问题,是一开始就出现这样的问题,我试过手动,手动都可以,自动不行
1090
龙山石头
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1090
注册时间:2014/5/26
发站内信
发表于:2014/8/18 8:43:45
#8楼
回复 #7楼 yeyusichen123
按照你所描述:手动没问题。手动投入后,功率因数能够提高,功率因数能够满足要求。说明你的接线是没有问题的。控制器显示参数也是没有问题的。
自动不能投入,就是参数设置的问题了,看是否无功功率门限设置的过大。
1276
15107278210
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1276
注册时间:2014/8/8
发站内信
发表于:2014/8/18 12:58:34
#9楼
同意8楼观点