我在用S7-300控制伺服电机的时候,想用SFB47+SFB49输出可控脉冲,不知道这样到底行不行?你是怎么解决的?我用的是313C-2DP,伺服电机是松下品牌。
2334
东昌机电
文章数:643
年度积分:50
历史总积分:2334
注册时间:2013/9/13
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/8/15 10:42:37
#1楼
以下是引用pengjinyuan2014/8/15 10:17:50的发言:
我在用S7-300控制伺服电机的时候,想用SFB47+SFB49输出可控脉冲,不知道这样到底行不行?你是怎么解决的?我用的是313C-2DP,伺服电机是松下品牌。

SFB49只能输出最高2.5KHz,也就是2500Hz的频率,你的伺服能转得动吗?

Regards
SANKA电机
14525
卢学斌
文章数:5277
年度积分:68
历史总积分:14525
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2014/8/15 10:58:00
#2楼
以下是引用东昌机电2014/8/15 10:42:37的发言:
输出频率低也一样可以转动,只不过精度稍低一点。
2334
东昌机电
文章数:643
年度积分:50
历史总积分:2334
注册时间:2013/9/13
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/8/15 12:26:31
#3楼
以下是引用卢学斌2014/8/15 10:58:00的发言:
精度差的话,用伺服不是浪费么。

Regards
SANKA电机
25708
ytleaderplc
文章数:10774
年度积分:271
历史总积分:25708
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2014/8/15 12:56:12
#4楼
有很多时候用300是浪费的
但是价格高
灰色的东西多
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
14525
卢学斌
文章数:5277
年度积分:68
历史总积分:14525
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2014/8/15 13:25:26
#5楼
以下是引用东昌机电2014/8/15 12:26:31的发言:
也不会差到哪去,只是相对的差一点。
724
pengjinyuan
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:724
注册时间:2013/1/12
发站内信
发表于:2014/8/15 14:25:00
#6楼
回复 #1楼 东昌机电
肯定转不动,就不知道还有什么经济的方法,用定位模块太昂贵了。
2000
ray276488196
文章数:580
年度积分:50
历史总积分:2000
注册时间:2011/9/21
发站内信
发表于:2014/8/16 11:49:12
#7楼
直接买个台湾的数控系统,方便使用的很
从现在起,做一个认真学习,力求上进的工控人。
1125
zhizengliang
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1125
注册时间:2010/10/20
发站内信
发表于:2015/12/4 9:08:27
#8楼
回复 #2楼 卢学斌
卢工你QQ号多少啊
600
nj_chengyu
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:600
注册时间:2016/4/5
发站内信
发表于:2016/4/6 13:58:59
#9楼
为何用300的PLC呢?200的,FX3U,CJ1M等小型机很好做的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006