您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:11个,阅读:886 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

恒压供水

1021
1593712520
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1021
注册时间:2013/5/28
发站内信
发表于:2014/8/14 21:19:14
#0楼
各位前辈;在下菜鸟一枚,我单位用远传压力表(三线型)控制变频器恒压供水没有plc等设备.这其中如何接线及变频需设置哪些参数,望各位前辈不吝赐教,在此谢过.祝好人一生平安
17282
329345277
文章数:5565
年度积分:758
历史总积分:17282
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2014/8/14 21:22:56
#1楼
变频器型号?准备直接用变频器的PID?
16103
wml0060
文章数:4909
年度积分:96
历史总积分:16103
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2014/8/15 7:12:35
#2楼
远传压力表三根线直接接模拟量电位器输入端,具体参数需要参照其说明书进行设置。
11396
ytthink
文章数:2271
年度积分:545
历史总积分:11396
注册时间:2013/11/25
发站内信
发表于:2014/8/15 9:02:20
#3楼
接线正确
设定正确的参数就行了
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/8/15 9:15:04
#4楼
   用变频器自带的PID作为控制模式.
3627
中流砥柱
文章数:229
年度积分:50
历史总积分:3627
注册时间:2008/10/17
发站内信
发表于:2014/8/15 12:06:54
#5楼
同意2楼意见。我也是这样做的。
6415
dianzima
文章数:1335
年度积分:50
历史总积分:6415
注册时间:2009/10/16
发站内信
秀秀我的办公桌
发表于:2014/8/15 14:39:50
#6楼
易能变频器最好调节,吧p3.00改为1就可以恒压供水了,要调节压力的话,直接按上下键来调节压力就好了,然后把远传压力表的3个线接到电位器哪里就ok了,当然启动方式默认的是面板启动,要是端子启动还得改运行方式。
1021
1593712520
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1021
注册时间:2013/5/28
发站内信
发表于:2014/8/16 21:35:01
#7楼
变频是康沃的.请问是不是有pid调节功能的变频就能用于恒压供水呢
1021
1593712520
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1021
注册时间:2013/5/28
发站内信
发表于:2014/8/16 21:39:03
#8楼
回复 #1楼 329345277
康沃牌变频,直接用变频内部pid调节.请问需设置哪些参数呢
6237
uc78
文章数:3380
年度积分:50
历史总积分:6237
注册时间:2014/1/18
发站内信
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/8/16 22:01:41
#9楼
f002
f008
f009
f012
f014
f015
f019
f024
f109
f301~f308 任一
f311~f312 任一
f700
f701
f702
f703
f704
f705
f706
f707
f708
f8电机参数依情况
fc参数依据现场情况
说明书 http://wenku.baidu.com/view/28b49b83bceb19e8b8f6ba6d.html?re=view&pn=51