高压钠灯的问题

2307
海狼1974
文章数:220
年度积分:68
历史总积分:2307
注册时间:2005/12/26
发站内信
发表于:2014/8/9 21:17:20
#0楼
400w高压钠灯镇流器和灯泡之间连线最长距离是多少,现在是30米点不亮怎么办,
此帖发自手机工控论坛
772
2965908679
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:772
注册时间:2014/5/31
发站内信
发表于:2014/8/9 22:28:19
#1楼
把镇流器移到灯座边上好了。
2414
dj2001_7
文章数:476
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2007/3/5
发站内信
发表于:2014/8/9 22:41:33
#2楼
距离在5米左右就好用,太长了就是会点不亮的。楼上的说错了,并不是把镇流器移到灯座边上就OK,而是需要尽可能的减少触发器与灯泡的距离,镇流器距离远近无影响。
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/8/9 23:02:51
#3楼
一般情况下为1米以内,为什么不能安在一起呢,差哪?
5084
zytlc
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:5084
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2014/8/9 23:19:13
#4楼
我看马路上路灯,灯泡在上面镇流器触发器在下面距离有10米左右。
2307
海狼1974
文章数:220
年度积分:68
历史总积分:2307
注册时间:2005/12/26
发站内信
发表于:2014/8/10 5:41:36
#5楼
把补偿电容去掉能否增加触发距离,如何增加触发距离
此帖发自手机工控论坛
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2014/8/10 10:07:02
#6楼
灯,触发,镇流,能到一起好
2307
海狼1974
文章数:220
年度积分:68
历史总积分:2307
注册时间:2005/12/26
发站内信
发表于:2014/8/10 11:18:33
#7楼
灯已安装到15米高的铁塔上,在上去费事了,请问还有什么办法吗
此帖发自手机工控论坛
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2014/8/10 11:40:05
#8楼
没别的办法,必须装到一起
2307
海狼1974
文章数:220
年度积分:68
历史总积分:2307
注册时间:2005/12/26
发站内信
发表于:2014/8/10 13:47:16
#9楼
那惨了,恐高啊!