您现在所在的是:

电工技术

回帖:23个,阅读:1214 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19573
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:741
历史总积分:19573
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2014/8/9 6:20:45
#0楼
18w的日光灯,装在nbc350的二保焊处,换完一天,镇流器就又烧糊了,量了电压为226V。
请问镇流器为什么才用一天,就烧毁
 一花一世界,一佛一如来
2221
晓星
文章数:284
年度积分:50
历史总积分:2221
注册时间:2008/3/21
发站内信
发表于:2014/8/9 7:39:14
#1楼
以下是引用aaxin20082014/8/9 6:20:45的发言:
18w的日光灯,装在nbc350的二保焊处,换完一天,镇流器就又烧糊了,量了电压为226V。
请问镇流器为什么才用一天,就烧毁
  日光灯为什么要接在焊机上?
22784
liuxd6909
文章数:12039
年度积分:352
历史总积分:22784
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/8/9 7:54:38
#2楼
以下是引用晓星2014/8/9 7:39:14的发言:
以下是引用aaxin20082014/8/9 6:20:45的发言:
18w的日光灯,装在nbc350的二保焊处,换完一天,镇流器就又烧糊了,量了电压为226V。
请问镇流器为什么才用一天,就烧毁
  日光灯为什么要接在焊机上?
多半是因为电压不稳引起的。
思想决定高度
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/8/9 8:34:39
#3楼
    质量不好.
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/8/9 8:52:10
#4楼
是什么形式的镇流器?
现在都是使用电子式的镇流器了,还在用古董级的线圈式镇流器吗?
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2014/8/9 12:20:21
#5楼
镇流器质量不好,
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/8/9 18:27:47
#6楼
电压波动厉害吧!
19573
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:741
历史总积分:19573
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2014/8/9 19:31:44
#7楼
回复 #1楼 晓星
sorry,没说清楚,是给电焊处的照明
 一花一世界,一佛一如来
19573
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:741
历史总积分:19573
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2014/8/9 19:32:31
#8楼
回复 #4楼 cfg168
你猜对了哦
 一花一世界,一佛一如来
18762
老兔子
文章数:2509
年度积分:680
历史总积分:18762
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2014/8/9 21:08:36
#9楼
如果你的这些灯与电焊机供电线路共用,则有可能是电焊机的直流成分同时通过了镇流器,造成镇流器过流发热损坏。

不排除你的整个供电线路谐波过大造成的。