您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:1303 [上一页] [1] [2] [下一页]
1153
剑飞AFD
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1153
注册时间:2009/7/25
发站内信
发表于:2014/8/7 19:31:41
#0楼
单相750W电机按钮开关触点总坏,已更换好几个了,能是什么原因?
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2014/8/7 19:40:39
#1楼
可以用断路器直接启动啊。
13859
feiyonglou
文章数:361
年度积分:636
历史总积分:13859
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2014/8/7 19:41:09
#2楼
容量太小,换大一点的开关。
3602
丶丶小牛
文章数:1471
年度积分:50
历史总积分:3602
注册时间:2013/7/19
发站内信
发表于:2014/8/7 19:44:34
#3楼
是不是你的开关质量太差啊
一般开关坏的比较少吧
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/8/7 20:42:17
#4楼
换个好点的牌子试试
18094
329345277
文章数:5654
年度积分:654
历史总积分:18094
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2014/8/7 21:43:07
#5楼
是啊,是不是触点容量小了啊
1807
etdssdabb
文章数:295
年度积分:50
历史总积分:1807
注册时间:2010/3/17
发站内信
发表于:2014/8/7 22:13:45
#6楼
750W单相电机电流有6A左右,估计是开关小了点。
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/8/8 8:12:02
#7楼
应该是按钮开关质量太差或电气参数选型不对。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
20197
honghaii
文章数:8005
年度积分:560
历史总积分:20197
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2014/8/8 8:13:18
#8楼
电流应该很小的,估计质量问题为大
28901
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:792
历史总积分:28901
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/8/8 8:14:27
#9楼
是啊  是不是触点容量太小了啊