您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:2515 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

功率因数怎么回事

1157
么么哒
文章数:167
年度积分:50
历史总积分:1157
注册时间:2014/5/25
发站内信
发表于:2014/6/22 17:40:23
#10楼
回复 #9楼 gc666
电容器组没有投入工作。是用电设备造成的吗?主要就是办公设备,空调,热水器。有什么办法能让功率因数减下来吗。另外如果保持这个因数,会被供电局罚款吗?谢谢。
4956
gc666
文章数:1371
年度积分:50
历史总积分:4956
注册时间:2011/7/28
发站内信
发表于:2014/6/22 18:48:00
#11楼
附件 200711511351820.jpg

智能式控制器是自动检测通过计算是否要进行务工补偿的,你所说的达到0.97-0.98  是正偏还是反偏,功率因素表是以1.0为界,要是向右偏,说明过补不需要补偿了。要向左偏就说明欠补,你需要看下智能补偿器功率因数值设置是多少值,一般正常设置在0.9-0.95内,你要再不懂加我QQ群215894094吧,我再详细告诉你哦。
附件 60222.gif

 功率因数控制器,又叫:无功补偿控制器。它实际上是一个测量功率因数的仪表,测量的方法有几种,分别是:
1、通过电压电流的波形直接测量功率因数,这种方式简单,但是适应性差,遇到谐波时误差很大。
2、通过测量无功电流的方式换算成功率因数,这种方式也简单,不过精度差,也无法应付谐波。
3、通过测量有功功率和无功功率来换算功率因数,这种方式目前开始流行,精度高,对谐波有很好的适应性,但是技术比较复杂,软件工作编制要求很高,技术不过关测容易出问题。测量到了负荷的功率因数后,就可以控制电容器的投入或切除了,就是用适当的电容量补偿负载的无功功率。这时控制器给出投入或切除信号,就可以了。
[此贴子已经被作者于2014/6/23 9:03:31编辑过]
19427
aaxin2008
文章数:5047
年度积分:595
历史总积分:19427
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2014/6/23 6:01:01
#12楼
感性负载太多了
 一花一世界,一佛一如来
1157
么么哒
文章数:167
年度积分:50
历史总积分:1157
注册时间:2014/5/25
发站内信
发表于:2014/6/23 19:06:18
#13楼
回复 #11楼 gc666
您好;我公司用的是这种
附件 IMG_20140623_073849.jpg

具体情况是这样,在6月6号配电柜厂家来人给更换了一个《电容器智能投切开关》和5只新的《自愈式电容器》而且他还从新设置了一下无功功率自动补偿控制器,自从那以后功率因数就一直在显示的数值左右,偶尔有时会降到0.95.而且我用电笔试电容器显示无电压,是不是就意味着电容器根本就没有投入使用过?但是在没有更换开关,电容,和从新设置之前。显示的功率因数一直保持在—.95以下。为什么是负数,因为厂家的师傅说控制器有一根线接反了,他给到了一下就显示现在的0.几了。可是负载还是那些没有变过呀!为什么功率因数和以前不一样了那?另外他还把补偿的投入点从原来的0.92提高到了现在的0.95.这样行吗?
1157
么么哒
文章数:167
年度积分:50
历史总积分:1157
注册时间:2014/5/25
发站内信
发表于:2014/6/23 19:08:22
#14楼
回复 #13楼 么么哒
附件 IMG_20140623_074138.jpg
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/6/23 21:23:26
#15楼
感性负载多了就会造成功率因数下降
补偿过多会有超过1的可能
一般都是自动补偿配自动控制器

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003