#40楼
这个是比较典型的顺序启动控制电路。
28547
guanyumou 版主
文章数:10623
年度积分:525
历史总积分:28547
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2014/6/16 1:11:54
#41楼
以下是引用4792258382014/6/15 4:57:36的发言:
KA2到KA14的电路都画出来就可以发现问题了。
求解释
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
39474
知道一点
文章数:23201
年度积分:1166
历史总积分:39474
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2014/6/16 13:03:01
#42楼
回复 #41楼 guanyumou
请回看25楼老兔子的回复,关键在定时器及继电器的相应,赶好了电路可行,不对付了,你就折腾吧。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28547
guanyumou 版主
文章数:10623
年度积分:525
历史总积分:28547
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2014/6/16 13:44:26
#43楼
以下是引用知道一点2014/6/16 13:03:01的发言:
注册时间:2014/6/16
发站内信
发表于:2014/6/16 20:30:37
#44楼
这个小K S了,每个接触器加个0.2S到3S的延时捕助触头就可以了,就象重型起重机的转子串电阻起动一样。别说15组,加多几组都好简单,搞那么复杂。还PLC。
28547
guanyumou 版主
文章数:10623
年度积分:525
历史总积分:28547
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2014/6/16 21:26:18
#45楼
以下是引用1180010992014/6/16 20:30:37的发言:
这个小K S了,每个接触器加个0.2S到3S的延时捕助触头就可以了,就象重型起重机的转子串电阻起动一样。别说15组,加多几组都好简单,搞那么复杂。还PLC。
你还小KS,都说了尽量少用延时继电器或者延时触头!你如何听话的!
发表于:2014/6/16 23:43:16
#46楼
发表于:2014/6/17 9:56:41
#47楼
发表于:2014/6/17 11:29:49
#48楼
我只是在主接触器上加辅助头,一个时间继电器和中间继电也没用!电路要求我是达到了!也看清楚了!
此帖发自手机工控论坛
39474
知道一点
文章数:23201
年度积分:1166
历史总积分:39474
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2014/6/17 12:35:13
#49楼
以下是引用1180010992014/6/17 11:29:49的发言:
我只是在主接触器上加辅助头,一个时间继电器和中间继电也没用!电路要求我是达到了!也看清楚了!