您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:1144 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

无功功率补偿问题

11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2014/5/26 21:19:26
#10楼
以下是引用龙山石头2014/5/26 20:51:30的发言:
呵呵,无功补偿的问题,我来回答一下。
楼主你看一下空调是单相的还是三相的?如果是单相空调,最好用分相电容器补偿。分相补偿是用3只互感器取样的。
你的功率因数是-0.933,说明是过补了。建议你检查一下。
如果暂时不打算改为分相补偿,最好把ABC三相负载的空调数一样多,这样效果会好一些。
显示-的话,应是补过了。
天地不仁以万物为刍狗
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/5/27 9:25:04
#11楼
能合上就合上,有可能是备用的,但无功补偿都能自动循环接通的,0.9以上供电局都有退钱奖励的
自学成才!
1157
么么哒
文章数:167
年度积分:50
历史总积分:1157
注册时间:2014/5/25
发站内信
发表于:2014/5/27 18:14:22
#12楼
回复 #11楼 yejingmao
告诉各位老师,一个不好的消息,今天试着和了一下断路器,结果下面的那个,智能电容器投切开关,外壳都崩裂开了
附件 IMG_20140525_163516.jpg
是不是投切开关里面短路了、另外想确定一下无功补偿多少是合格数值,超过多少算是过补偿,低过多少是补偿不够?在网上查了一下说多少的都有,真是越来越糊涂了。
1157
么么哒
文章数:167
年度积分:50
历史总积分:1157
注册时间:2014/5/25
发站内信
发表于:2014/5/27 18:19:07
#13楼
回复 #12楼 么么哒
如果过补偿需要解决吗?怎么解决?造成过补偿的原因是什么?谢谢!
1090
龙山石头
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1090
注册时间:2014/5/26
发站内信
发表于:2014/5/28 11:37:10
#14楼
回复 #13楼 么么哒
沃邦的复合开关。
复合开关炸的经常有,我就做复合开关,呵呵,见得多了。
过补也需要处理的,因为电表计量正反向无功的绝对值之和。
你在计量表上看看,各相的无功情况,基本上就搞清楚了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003