各位大师,220v1.5kw的变频坏了,能否用440v1.5kw的代替?
理论上当然是可以的,实际有谁用过吗?要注意些什么?
我没有敢尝试,结果还是换了个220v的
此帖发自手机工控论坛
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/5/23 9:50:55
#1楼
呵呵;不可以;
400V的变频器你接AC220V,有些品牌连显示都没有,有些可以调参数,但不能运行;
5028
zytlc
文章数:849
年度积分:53
历史总积分:5028
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2014/5/23 10:33:04
#2楼
440v电源哪有啊,有电源就行,直接换不可以。
2193
caihongwei999
文章数:453
年度积分:50
历史总积分:2193
注册时间:2010/11/4
发站内信
发表于:2014/5/23 12:16:15
#3楼
呵呵
440v是电压等级
此帖发自手机工控论坛
948
gxxgs
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:948
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2014/5/23 16:54:29
#4楼
有440V的变频器?能否看哈铭牌?
如果是220V变频器不可以直接换400变频器的,要换为三相380V电源
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/5/23 21:08:18
#5楼
呵呵;440V也就是我们国内的三相380V,没什么好惊奇的,台湾及国内的品牌很多都这样标的;
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/5/23 21:42:30
#6楼
附件 440-11.jpg



附件 440-12.jpg

台达的还标的是460V呢;
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/5/24 9:08:51
#7楼
         负载电流多大呢?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/5/24 9:09:58
#8楼
     假如负载是电机,则电流有可能不够,是不能替代的
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/5/24 10:33:19
#9楼
8楼所言精辟。