您现在所在的是:

电力自动化

回帖:18个,阅读:1430 [上一页] [1] [2] [下一页]
6237
uc78
文章数:3380
年度积分:50
历史总积分:6237
注册时间:2014/1/18
发站内信
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/5/16 1:52:02
#10楼
一台,一看就是小区二次供水。4kw是台辅泵,工频时最高压力也就是设定压力。

根本不要考虑两台变频器这种方案,坏了让开发商小区业主自己花钱换。

7.5kw水泵一用一备只是均衡磨损防止其中一台由于上时间运行过早挂掉,而不是只用一台另外一台扔着不用。

况且水泵长时间不用主轴会锈死抱住,不是真的放着备用。楼上说两台变频器完全没接触这个行业,不同于工厂,浪费成本不说,直接被pass

二次供水思路,互为主备,2~4小时一轮回周期;

用水高峰期变频器频率升到50hz 辅泵工频运行,一段时间后丢泵;

如加上辅泵变频器依然50hz ,辅泵停止 另外一台7.5kw水泵工频运行;

如加上备用泵水压依旧不到设定值 三台水泵同时运行,其中一台变频运行;

如三泵都工频,说明系统前期选型问题或管道出问题漏水,可能电机或变频器故障,需检修。

丢泵用延时程序+电接点压力表上下限+变频器频率下限检测实现以上功能。
[此贴子已经被作者于2014/5/16 2:54:06编辑过]
27979
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1631
历史总积分:27979
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/5/16 8:04:45
#11楼
还是用2台吧
1266
506196668
文章数:125
年度积分:50
历史总积分:1266
注册时间:2014/2/22
发站内信
发表于:2014/5/16 8:10:51
#12楼
回复 #9楼 wenquan753
你好,你说得比较清楚,我想了解更多,请问怎么联系你,你能帮我解决这台柜的方案吗?有劳务,谢
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/5/16 8:14:31
#13楼
从使用实际看两台最好,当然太计较钱一台也行,控制电路要做好哦
自学成才!
22152
weixiu123
文章数:13227
年度积分:1511
历史总积分:22152
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2014/5/16 9:58:17
#14楼
防范一下 还是2台吧 不耽误
1266
506196668
文章数:125
年度积分:50
历史总积分:1266
注册时间:2014/2/22
发站内信
发表于:2014/5/19 21:14:57
#15楼
回复 #10楼 uc78
你好,怎么联系你呀,朋友!我有事请教你。
6237
uc78
文章数:3380
年度积分:50
历史总积分:6237
注册时间:2014/1/18
发站内信
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/5/19 22:16:47
#16楼
回复 #15楼 506196668
有事直接在这里回复就行了
6468
jamsonwo
文章数:962
年度积分:101
历史总积分:6468
注册时间:2010/8/24
发站内信
发表于:2014/5/19 22:28:16
#17楼
7.5KW变频多一台花得了多少钱?
4909
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:87
历史总积分:4909
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2014/5/19 22:48:01
#18楼
最好是两台变频器吧

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004