发表于:2014/5/16 1:52:02
#10楼
一台,一看就是小区二次供水。4kw是台辅泵,工频时最高压力也就是设定压力。
根本不要考虑两台变频器这种方案,坏了让开发商小区业主自己花钱换。
7.5kw水泵一用一备只是均衡磨损防止其中一台由于上时间运行过早挂掉,而不是只用一台另外一台扔着不用。
况且水泵长时间不用主轴会锈死抱住,不是真的放着备用。楼上说两台变频器完全没接触这个行业,不同于工厂,浪费成本不说,直接被pass
二次供水思路,互为主备,2~4小时一轮回周期;
用水高峰期变频器频率升到50hz 辅泵工频运行,一段时间后丢泵;
如加上辅泵变频器依然50hz ,辅泵停止 另外一台7.5kw水泵工频运行;
如加上备用泵水压依旧不到设定值 三台水泵同时运行,其中一台变频运行;
如三泵都工频,说明系统前期选型问题或管道出问题漏水,可能电机或变频器故障,需检修。
丢泵用延时程序+电接点压力表上下限+变频器频率下限检测实现以上功能。
[此贴子已经被作者于2014/5/16 2:54:06编辑过]