651
524906041
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:651
注册时间:2014/5/12
发站内信
发表于:2014/5/13 21:33:54
#0楼
我用PLC控制变频器,说“变频器在接收到PLC发出的“变频方式运行”指令后,自动合KM1,KM2,在系统条件允许,延时1S向PLC发出“高压合闸允许”,继而合上6KV高压断路器。变频器显示“装置上电高压指示(即就绪)”,系统自检后,延时2S给PLC发出“装置就绪”,然后PLC发出“远程变频启动”,后变频器才是真正的带动电机启动。”  
了解这个的大神也都知道是怎么回事,我就不向各位神们出示电路图了    我就想知道:“PLC发出的“变频方式运行”的指令输入到变频器哪儿呢?哪个端口呢?什么作用呢?”    我在想,是不是变频器自带的电源提供了  当正常状态下输出“高压合闸允许”(并且只要开启自身电源,就一直显示)?    那问题来了,为什么说 “变频器在接收到PLC发出的“变频方式运行”指令后,发出“合闸允许”呢?”   接收谈何而来呢??   感觉不难啦,希望神们不要看烦了,求指导
1964
xtjlc101
文章数:212
年度积分:50
历史总积分:1964
注册时间:2010/4/20
发站内信
发表于:2014/5/14 0:49:23
#1楼
不知道你那段话是从哪来的……  看来是高压变频器方面的了……
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/5/14 19:27:51
#2楼
嗯,你的问题关键在于,你虽然是给PLC编程,但是,你所面对的控制对象是变频器。所以,你必须要对变频器熟悉,知道他的工作原理。否则,你连自己的控制对象都不熟悉,有怎么去控制它呢?

变频器在接收到外部启动命令后,会输出一个开关量信号(一般都是以一个干触点形式),去控制进线电源接触器合闸。这是一般的变频器都具备的一个标配功能。
我是你的朋友
651
524906041
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:651
注册时间:2014/5/12
发站内信
发表于:2014/5/14 20:54:57
#3楼
回复 #1楼 xtjlc101
额。。。   您这不是废话嘛   呵呵
651
524906041
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:651
注册时间:2014/5/12
发站内信
发表于:2014/5/14 21:02:04
#4楼
回复 #2楼 kdrjl
进线电源接触器!!!   就是这个,还是有专业人士的嘛   嘿嘿  谢谢啦   我今天上午就查到了的   您要是早点给我说就免得我费事啦   不过,还是很感谢您!!!   祝您幸福     对了,进线电源应该是变频器本身的用电的吧???   比如“220V”、“380V” ,它并不是指6KV的进线,对吧?神
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/5/14 21:37:44
#5楼
回复 #4楼 524906041
就是指主电源,应该就是中压的电源,是变频器的进线主电源。
我是你的朋友
651
524906041
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:651
注册时间:2014/5/12
发站内信
发表于:2014/5/15 0:08:53
#6楼
回复 #5楼 kdrjl
那变频器本身的电源   比如“220V”、“380V”    是不是一般都不断电的呢?   那假如它一切正常,它就是是一直显示“允许合闸”,进而“合高压断路器”了?   哎呀,乱了
6237
uc78
文章数:3380
年度积分:50
历史总积分:6237
注册时间:2014/1/18
发站内信
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/5/15 1:07:37
#7楼
rs485通讯读取写入变频器参数以及外部电气
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/5/15 7:12:33
#8楼
回复 #6楼 524906041
你说得对,是这个意思。系统上电,首先是控制电源上电。也就是变频器的控制电源;系统的控制电源先上电。此时变频器的主电源是断开的,电机也不带电。变频器控制器(也就是CU或者CPU)如果检测到自己所有条件都具备了合闸条件,就显示“等待合闸”信息。

是这样。
我是你的朋友
651
524906041
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:651
注册时间:2014/5/12
发站内信
发表于:2014/5/15 9:51:58
#9楼
回复 #8楼 kdrjl
坦白的说,我每天晚上做梦就是这些了。。。   咳咳,真心感谢您对这点的确认,我在网上怎么都查不到,嗯,酱紫的话,我就免去了一番大周折啦   也能继续往下走啦   祝您好运!表情表情