#0楼
前一段时间,我们这个钢铁厂停产了,说是检修,不过很可能是因为市场及其不好。高炉上料系统是250KW电机配的400KW施耐德变频器,ATV71,变频器一用一备。没停产的时候,有一台变频器总是停车超限,而且位置不是固定,停产了当然要彻底处理了。我负责的是自动化,变频器归电气,电气工程师就去处理,然而半个月过去了没处理好,我们的部长大人让我去看看。我就只好硬着头皮去看看了,先问了以前处理的过程,又要了一本手册看了看,最后找来了电气图纸。电工说两台变频器的设置完全一样,我首先就怀疑到这台变频器(叫它B变频吧)的制动单元坏了,于是报计划采购。过了几天到货,换上后,故障依旧(当然,我把智能主令控制器给调整的很安全的位置了)。变频器恢复出厂设置,重新优化,故障依旧。我回去到网上搜来了新手册,研究半天,感觉不得要领。于是重新到现场看电气图纸,让他们继续试车,并找规律。这时,操作工发现一个现象,就是手动停车后,抱闸没有动作,于是让电工处理。电工发现控制抱闸的接触器机械部分有时会卡住,我当时就说:问题就出在这里。电工说这个是小问题他们自己搞定,原来的那个大问题你(就是我)接着发愁吧。我说你把这个搞定了,就没有大问题了,停车不准就是这个问题。

电工还完了接触器,我让连续试车100次,结果发现就是这个问题。

没想到竟然是这个一个小问题,害得我把那本很厚的71编程手册看了好几十遍。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
7089
陈景廉
文章数:1853
年度积分:49
历史总积分:7089
注册时间:2007/5/30
发站内信
发表于:2014/3/24 7:59:12
#1楼
牛!!!!!
搞技术就是这样子!
27979
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1631
历史总积分:27979
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/24 8:03:55
#2楼
害得我把那本很厚的71编程手册看了好几十遍。至少也熟悉了不少啊
1950
ray276488196
文章数:580
年度积分:50
历史总积分:1950
注册时间:2011/9/21
发站内信
发表于:2014/3/24 8:39:02
#3楼
机电不分家,你们分的那么清啊
从现在起,做一个认真学习,力求上进的工控人。
4909
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:87
历史总积分:4909
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2014/3/24 8:41:27
#4楼
以前这们的也出场过样的问题,德力西的接触器设计的有问题。
4366
sunjian5432
文章数:486
年度积分:199
历史总积分:4366
注册时间:2013/12/10
发站内信
发表于:2014/3/24 10:11:05
#5楼
打扫战场不彻底!!事实证明:一直研究理论是不行的!
科技是第一生产力
6908
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6908
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2014/3/24 10:19:03
#6楼
电工维修就要心细还得仔细思考.
12138
logo1979
文章数:4171
年度积分:62
历史总积分:12138
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2014/3/24 10:25:33
#7楼
操作工的信息很重要,他们是第一故障现场发现人
22152
weixiu123
文章数:13227
年度积分:1511
历史总积分:22152
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2014/3/24 11:52:08
#8楼
分工也太细了啊
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2014/3/24 14:01:45
#9楼
我实在是觉得设计的有问题。要是我设计,绝对不会用两个抱闸接触器,用两个继电器就行了。