您现在所在的是:

串口通信

回帖:12个,阅读:2604 [上一页] [1] [2] [下一页]
601
zx1211621
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:601
注册时间:2012/5/5
发站内信
发表于:2014/3/19 9:10:09
#0楼
用电脑串口连接PLC通讯不上,USB的可以!300的串口连接也不行! 到底怎么回事?求指教!
[此贴子已经被作者于2014/3/19 9:11:16编辑过]
10分悬赏
1950
ray276488196
文章数:580
年度积分:50
历史总积分:1950
注册时间:2011/9/21
发站内信
发表于:2014/3/19 9:18:34
#1楼
第一次用,还是以前一直在用今天不行了
从现在起,做一个认真学习,力求上进的工控人。
4680
启动绕组
文章数:498
年度积分:74
历史总积分:4680
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2014/3/19 9:27:26
#2楼
确定设备管理器中的是COM口与plc设置中的com对应么
不行在换换波特率试试表情
2284
东昌机电
文章数:643
年度积分:50
历史总积分:2284
注册时间:2013/9/13
发站内信
工控人谈电商
发表于:2014/3/19 9:29:56
#3楼
以下是引用zx12116212014/3/19 9:10:09的发言:
用电脑串口连接PLC通讯不上,USB的可以!300的串口连接也不行! 到底怎么回事?求指教!
[此贴子已经被作者于2014/3/19 9:11:16编辑过]

不要急,要控制情绪。

1、电脑串口连接PLC通讯不上
电脑串口是PC本身的串口还是CP通讯卡?PLC的通讯设定是啥?自由口,PPI?MPI?

2、USB的可以
USB编程线使用的PPI协议,那说明你的PLC的通讯口没有问题,那么就是你的设定问题了,PLC的串口是否已经设置了通讯参数呢?直接用电脑的串口是不行的,电脑的串口是RS232,而西门子的PLC是RS485.

3、300串口连接也不行?
你的确需要控制你的情绪了,200的标题,却在说300的事。我可以这样认为吗?你使用300的串口编程线与200无法通讯,废话,300的串口编程线自然不能与200的通讯,只有USB的编程线才可以。

Regards
SANKA电机
601
zx1211621
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:601
注册时间:2012/5/5
发站内信
发表于:2014/3/19 9:35:21
#4楼
回复 #3楼 东昌机电
设置的是ppi 波特率什么的都设置了  但是连接不上 别的电脑能连上 别的电脑有个SIMATIC NET PC/PPI驱动 能连接 和这个有关吗
601
zx1211621
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:601
注册时间:2012/5/5
发站内信
发表于:2014/3/19 9:36:57
#5楼
回复 #2楼 启动绕组
设备管理器COM口和连接时的COM口设置的一样
28404
秀空
文章数:13413
年度积分:1230
历史总积分:28404
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2014/3/19 9:37:57
#6楼
设置改为COM了吗,COM容易连的.
601
zx1211621
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:601
注册时间:2012/5/5
发站内信
发表于:2014/3/19 9:39:33
#7楼
回复 #6楼 秀空
改了 和电脑是一致的
601
zx1211621
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:601
注册时间:2012/5/5
发站内信
发表于:2014/3/19 9:42:50
#8楼
回复 #3楼 东昌机电
300的连接用的300的线 也是用的串口的连不上 USB的可以
601
zx1211621
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:601
注册时间:2012/5/5
发站内信
发表于:2014/3/19 9:45:50
#9楼
回复 #1楼 ray276488196
以前用着好好的 先在连接不上了 恢复原来的备份还是不行

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005