您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:16个,阅读:2374 [上一页] [1] [2] [下一页]
1006
xlykzpp
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1006
注册时间:2004/9/14
发站内信
发表于:2014/3/13 19:10:29
#0楼
我这里遇到一个问题,有很多个5.5KW变频器一拖12台120W小电机(各自独立的油泵),每个回路上有一个ABB带热保护小开关,一个接触器。实际使用时ABB开关发热跳脱,跳脱时外壳手热的放不住。电流很小。使用频率大约30左右。

检查过程
1,换过另一种变频器,情况明显改善,但先前的变频器也有正常使用的例子,参数都对过了。
2,载波设到2K,1K都试过,但效果不太明显,1K时勉强维持不跳,发热依然很大。问题是有的变频器下的开关基本就是正常的。
3,当时安装时屏蔽线有多,所以去马达的线基本都是屏蔽线,怀疑这个导致,单放一条普通线,没明显效果。
4,想加电抗,但一时买不到,还没有试。
5,请教如何继续查?
先谢过
4798
576187527
文章数:2422
年度积分:50
历史总积分:4798
注册时间:2010/8/1
发站内信
发表于:2014/3/13 19:16:48
#1楼
开关多大阿
2451
1424529556
文章数:988
年度积分:50
历史总积分:2451
注册时间:2013/12/14
发站内信
发表于:2014/3/13 19:26:06
#2楼
带着个多啊
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/3/13 19:45:37
#3楼
还是用示波器,检测一下发热通道下的电机电压。看看是不是变频器的输出谐波大所致。如果波形很乱,不是规矩的波形,那还是变频器的问题,当然输出电抗器对抑制输出谐波很有效。但一般的如果变频器与电机距离不远,导线电缆不长,用不着装输出电抗的。
我是你的朋友
1006
xlykzpp
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1006
注册时间:2004/9/14
发站内信
发表于:2014/3/13 20:23:52
#4楼
回复 #1楼 576187527
开关0.63到1A,设在最小值。目前看起来像是载波频率的问题,把载波设到1K,则能维持住不跳。
1006
xlykzpp
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1006
注册时间:2004/9/14
发站内信
发表于:2014/3/14 8:53:22
#5楼
回复 #3楼 kdrjl
找了一个电抗器装上,一切OK。证明是杂波影响。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/3/14 11:21:20
#6楼
嗯,很好的共享。多机并联驱动有一个均压均流的问题,所以,在每一个支路上串一个电抗器,应该会有很好的效果。实践结果能给我们很好的启示。
[此贴子已经被作者于2014/3/15 8:36:41编辑过]
我是你的朋友
27979
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1631
历史总积分:27979
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/14 11:51:19
#7楼
又学习了一招
22152
weixiu123
文章数:13227
年度积分:1511
历史总积分:22152
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2014/3/14 11:53:41
#8楼
谢谢楼主很好的经验
839
arthur.yao
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:839
注册时间:2012/2/28
发站内信
发表于:2014/3/14 11:57:26
#9楼
变频后电流应该增大了,影响不小哦

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004