发表于:2014/3/13 19:10:29
#0楼
我这里遇到一个问题,有很多个5.5KW变频器一拖12台120W小电机(各自独立的油泵),每个回路上有一个ABB带热保护小开关,一个接触器。实际使用时ABB开关发热跳脱,跳脱时外壳手热的放不住。电流很小。使用频率大约30左右。
检查过程
1,换过另一种变频器,情况明显改善,但先前的变频器也有正常使用的例子,参数都对过了。
2,载波设到2K,1K都试过,但效果不太明显,1K时勉强维持不跳,发热依然很大。问题是有的变频器下的开关基本就是正常的。
3,当时安装时屏蔽线有多,所以去马达的线基本都是屏蔽线,怀疑这个导致,单放一条普通线,没明显效果。
4,想加电抗,但一时买不到,还没有试。
5,请教如何继续查?
先谢过
检查过程
