#0楼
80KW变压器

带动一台30KW电动机,平时使用电流不超过45安,星角启动。(24小时工作)
带动一台22KW电动机,平时使用电流不超过40安,星角启动。(24小时工作)
带动四台1.5KW电动机,平时正常使用,1210接触器直接启动。(24小时工作)
带动两台1.5KW电动机,平时正常使用,变频器启动。(24小时工作)

带动二台11KW电动机,平时不规律使用,点动5011接触器直接启动。(24小时不规律工作)
带动一台2.2KW电动机,平时不规律使用,点动1801接触器直接启动。(24小时不规律工作)


带动二台18.5KW电动机,平时使用电流不稳,30--100安,直接5011接触器启动。(12小时工作)
带动四台1.0KW电动机,平时不规律使用,点动1201接触器直接启动。(12小时不规律工作)

带动全厂照明电。(约1KW)


问?这样需要给18.5KW的电动机星角启动吗,有必要吗。自己单位的变压器。

目前对厂子的冲击最厉害的就是11KW的点动电动机,一按照明电就暗一下。
[此贴子已经被作者于2014/3/12 22:01:51编辑过]
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
1343
zzibin
文章数:202
年度积分:50
历史总积分:1343
注册时间:2014/2/17
发站内信
发表于:2014/3/12 22:26:13
#1楼
14KW以上规定就要降压启动,自己的变压器,有电容补偿吗?11KW频繁启动有电容补偿可能会好点
5084
zytlc
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:5084
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2014/3/12 22:35:51
#2楼
你变压器是怎么冷却的?过流保护都甩掉了吧。
27802
goldage
文章数:15606
年度积分:1094
历史总积分:27802
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2014/3/12 22:36:25
#3楼
频繁启动就用变频啊
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/13 7:29:48
#4楼
变压器小了点,160的比较好!
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2014/3/13 7:46:52
#5楼
点动,传统的补偿控制来得及吗?
有问题可加
20197
honghaii
文章数:8005
年度积分:560
历史总积分:20197
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2014/3/13 8:01:00
#6楼
但看电动机功率,变压器过载了嘛
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/3/13 8:20:19
#7楼
变压器偏小了
自学成才!
19909
1053370790
文章数:4448
年度积分:619
历史总积分:19909
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2014/3/13 8:33:23
#8楼
变压器太小。基本上已经满负荷运行了。
28901
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:792
历史总积分:28901
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/14 13:00:14
#9楼
是啊 用变频器吧