将S7200-CPU224与电脑 通讯时出现错误,显示通讯超时,或地址错误等问题,但我的设置完全按照说明书上的设置的,是否和我的系统是XP有关??
1094
eeduzhongfa
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1094
注册时间:2004/12/10
发站内信
发表于:2005/4/29 9:44:00
#1楼
可能性不大,我用的也是XP,有可能是你的PC/PPI电缆的BAUD设置的不对,你可以在“控制面板”终找到“PC/PPI”将其BAUD有CPU的一致,或你在STEP编程软件中的“通讯”中选择“与PLC通讯”中选择“搜索所有BAUD”后“刷新PC/PPI”即可(前提是必须与PLC已连接)
896
valen2602
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:896
注册时间:2005/3/16
发站内信
发表于:2005/4/29 15:01:00
#2楼
再问一下,在建立通许时,是否有必要给PLC接上电源??
1094
eeduzhongfa
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:1094
注册时间:2004/12/10
发站内信
发表于:2005/4/29 16:18:00
#3楼
那是必须的,否则的话怎么可以读出数据呢
1267
胖子中的胖子
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1267
注册时间:2004/6/18
发站内信
发表于:2005/4/29 21:16:00
#4楼
当然要给PLC通上工作电源呀!不然的话,怎么工作呢?
温故而知新,..........
896
valen2602
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:896
注册时间:2005/3/16
发站内信
发表于:2005/4/30 14:27:00
#5楼
ok 谢谢
946
wokbei
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2005/1/21
发站内信
发表于:2005/5/12 13:16:00
#6楼
各位:三菱PLC-A系列与PC通信怎么弄!
907
landy1108
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2005/5/7
发站内信
发表于:2005/5/12 21:15:00
#7楼
我也是这样的问题,可是作了以后没什么反应


[此贴子已经被作者于2005-5-12 21:28:32编辑过]
907
landy1108
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2005/5/7
发站内信
发表于:2005/5/12 21:37:00
#8楼
能否将COM口,PC/PPI/STEP7MICROWIN V3.1的具体参数说一下.我试了多次都不行!!根本就连不上.



[此贴子已经被作者于2005-5-12 21:38:28编辑过]
3303
moonar
文章数:1118
年度积分:50
历史总积分:3303
注册时间:2004/10/3
发站内信
发表于:2005/5/16 14:37:00
#9楼
如果你的电脑只有一个COM口的话,你要设com1,但要注意你的com1不要被其他软件占了,我以前就出过此类问题。我们一般设波特率为9600,所以PC/PPI Cable只有2为on。电脑上local:0, remote:2, interface:pc/ppi cable(com1), protocol:ppi, mode:11 bit, baut rate:9600.
我用的是4.0版本,但应该差不多