1。无感矢量控制的低频力矩远大于控制,但决非以用手抓电机轴是否能握住所能判别,事实上,V/F控制只要有足够电流,轴上也能输出一定力矩。
  2。无感矢量控制必须有电机的最基本参数(电即额定电压、电流、转速、频率、定转子电阻等。)。
  3。无感矢量控制变频器一般有通用V/F控制和无感矢量控制两种控制方法的选择参数。
  4。无感矢量控制无论在任何频率下运行,只要电机空载,输出电流一定为电机空载励磁电流(大约为电机额定电流的1/3左右),这一点与V/F控制有本质区别(V/F控制在低频时为获得足够力矩,即使在电机空载时电流也很大这会导致电机发热)。
  5。无感矢量控制不需要“转矩提升、V/F曲线选择”这样的参数,如果电机空载,变频器在1Hz运行时改变“转矩提升”参数的设定值,变频器的输出电流会相应变化,即可判定变频器为V/F控制。
  6。在低频1Hz运行,大幅度改变电机的负载,变频器的输出电流如果没有相应的大幅度变化,则是V/F控制。
  方法4~6是区别无感矢量控制与V/F控制非常有效的方法,而且是没有例外的确定性的结果



[此贴子已经被作者于2005-4-30 9:02:36编辑过]
               新手意见,仅供参考!
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2005/4/29 16:19:00
#1楼
观点独特,感谢楼主。设精(设为精华)!
国人当自强,共同努力,抵制日货。
3929
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3929
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2005/4/29 21:17:00
#2楼
好贴
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/4/29 23:28:00
#3楼
哈哈,楼主终于按捺不住,抛砖引玉了。可是我觉得楼主的观点值得商榷耶。有没有人看出什么不恰当的地方呀?期待中。

比如说:“无感矢量控制无论在任何频率下运行,只要电机空载,输出电流一定为电机空载励磁电流(大约为电机额定电流的3/1左右),”这里面没有什么问题吗?

再比如说:“在低频1Hz运行,大幅度改变电机的负载,变频器的输出电流如果没有相应的大幅度变化,则是V/F控制。”果真如此吗?

我也很感谢楼主的抛砖引玉,确实提供了一个值得讨论的议题。
我是你的朋友
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
注册时间:2005/3/28
发站内信
发表于:2005/4/30 9:09:00
#4楼
关于3/1已更正!感谢斑竹纠正!
欢迎大家一起讨论!希望我这块砖能引出大量的玉
               新手意见,仅供参考!
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
注册时间:2005/3/28
发站内信
发表于:2005/4/30 9:39:00
#5楼
由于是转帖所以难免会出现漏洞!
关于:“在低频1Hz运行,大幅度改变电机的负载,变频器的输出电流如果没有相应的大幅度变化,则是V/F控制。”这一条,我感觉应该是输出电压!毕竟电机上是感性负载,应该是先有电压后有电流.而且在电压不变时,加大负载(即功率增加),根据能量守恒,电流也会增大.
PS:矢量控制区别于V/F控制的一个特点便是电压和电流不再是按固定的比例输出,而是在保证频率的前提下,根据负载的变化改变电压
               新手意见,仅供参考!
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2005/5/1 2:12:00
#6楼
“漏洞”也欢迎,都不“漏洞”了,那些爱“抬杠"的人就不来了,哪里还有人气?
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
注册时间:2005/3/28
发站内信
发表于:2005/5/9 9:28:00
#7楼
顶到前面去!   看看有没有更多的意见! 呵呵
               新手意见,仅供参考!
1677
leondandan
文章数:345
年度积分:50
历史总积分:1677
注册时间:2004/5/21
发站内信
发表于:2005/5/10 6:11:00
#8楼
在使用矢量控制之前需要对电机进行自整定,将电机参数(额定电压,电流,定转子阻抗等)写入变频,矢量控制是将电流分解成激磁电流,转矩电流,故当负载减轻转矩电流变小,电流变小,转矩增大转矩电流变大,电流增大,所以"在低频1Hz运行,大幅度改变电机的负载,变频器的输出电流如果没有相应的大幅度变化,则是V/F控制"的说法是正确的.
1060
renweihua
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1060
注册时间:2005/2/26
发站内信
发表于:2005/5/10 21:29:00
#9楼
看看有没有更多的意见
期待中。。。。。。。。。。。。。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005