今天收到一块报通讯故障的控制板,和HMI进行232通讯,显示断线。
用示波器看TVS管两端的接受波形,显示一条直线,为-7.5V左右,但在MAX232输出看到了有方波输出,但是有毛刺,接着看HCPL0600次级没有输出。怀疑光耦损坏,换了,故障依旧,接着把MAX232也换了,还是老毛病。准备把MAX232周围的小电容给全换了。
但是仔细想,为什么光耦次级没有波形,为什么TVS两端无波形,但是MAX232会有波形输出,这不科学呀?
结果最终调节示波器触发电平后,终于看到波形了,是TVS管坏了,把波形拉下来,同时,在0V左右产生了毛刺。光耦次级的波形也看到了。
4798
576187527
文章数:2422
年度积分:50
历史总积分:4798
注册时间:2010/8/1
发站内信
发表于:2014/3/4 18:31:00
#1楼
这东西没用过
2451
1424529556
文章数:988
年度积分:50
历史总积分:2451
注册时间:2013/12/14
发站内信
发表于:2014/3/4 18:39:51
#2楼
公司没这东西
27516
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:0
历史总积分:27516
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/5 6:56:18
#3楼
这回你会记得一辈子的!
27976
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1628
历史总积分:27976
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/5 8:46:38
#4楼
示波器没用过啊
12138
logo1979
文章数:4171
年度积分:62
历史总积分:12138
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2014/3/5 9:39:40
#5楼
先进的仪器也需要人的精心操作
14882
zwk34
文章数:1047
年度积分:820
历史总积分:14882
注册时间:2005/12/4
发站内信
发表于:2014/3/5 9:49:45
#6楼
维修请高手了,顶一个
2967
ygl444
文章数:118
年度积分:351
历史总积分:2967
注册时间:2006/3/30
发站内信
发表于:2014/6/27 16:08:30
#7楼
什么设备仪器多一样会用是一回事,用精又是一回事。仔细无大错。
2060
白华
文章数:360
年度积分:254
历史总积分:2060
注册时间:2007/9/27
发站内信
发表于:2017/6/18 18:01:45
#8楼
谢谢
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2017/6/18 19:57:33
#9楼
示波器是维修的好帮手,用好示波器维修就方便多了,疑难故障就无处遁形了。万用表只能检查电压的幅度,而不能检查电路的滤波效果,比如驱动波形的上沿与下沿是否平直,如果有凹陷或毛刺 凸起万用表是检测不出来的。比如用示波器可测量CPU的时钟有没有输出,晶振工作是否正常,复位电路有没有复位波形,SPWM波形是否正常。。。