您现在所在的是:

自控设计

回帖:13个,阅读:7272 [上一页] [1] [2] [下一页]
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/3/2 11:51:34
#10楼
是呀,如果有PID自整定功能,那就方便多了。启动自整定,结束以后,就知道负载的基本时间常数了。然后再去按照自己的意愿手动优化调节器,就有一个范围的约束,就不会设置的参数很离谱。

例如,在PI时间常数不变的情况下,改变I和P的数值,即可获取不同的调节特性,例如,允许超调,加快稳定时间;不允许超调,延长稳定时间。也就是通常所说的欠阻尼和过阻尼系统。
我是你的朋友
554
2410514819
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:554
注册时间:2014/3/2
发站内信
发表于:2014/3/2 12:23:26
#11楼
Good!
729
2803318417
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:729
注册时间:2014/2/28
发站内信
发表于:2014/3/3 9:01:38
#12楼
学习了
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/3/10 9:03:09
#13楼
以下是引用fuhuafeng722014/2/28 9:37:46的发言:
网上搜到的如下:
 a.确定比例增益P   确定比例增益P 时,首先去掉PID的积分项和微分项,一般是令Ti=0、Td=0(具体见PID的参数设定说明),使PID为纯比例调节。输入设定为系统允许的最大值的60%~70%,由0逐渐加大比例增益P,直至系统出现振荡;再反过来,从此时的比例增益P逐渐减小,直至系统振荡消失,记录此时的比例增益P,设定PID的比例增益P为当前值的60%~70%。比例增益P调试完成。
 b.确定积分时间常数Ti   比例增益P确定后,设定一个较大的积分时间常数Ti的初值,然后逐渐减小Ti,直至系统出现振荡,之后在反过来,逐渐加大Ti,直至系统振荡消失。记录此时的Ti,设定PID的积分时间常数Ti为当前值的150%~180%。积分时间常数Ti调试完成。
 c.确定微分时间常数Td   微分时间常数Td一般不用设定,为0即可。若要设定,与确定 P和Ti的方法相同,取不振荡时的30%。
 d.系统空载、带载联调,再对PID参数进行微调,直至满足要求。

有经验的交流一下!

这是对系统参数一无所知的情况下,可采取的通用方法。
对于温控系统,TD必须要有的。这个是提前预测。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004