最近一段时间在别的单位帮忙,今天有锅炉工去找,说风机变频开一段时间就停,就过去看了一下。
变频器为富凌DZB200P007.5L4A,停机时故障显示E0004,查说明书为加速过电流,加速过电流不是在起动时过电流才会有的吗?可是风机是在正常运行时突然停机的,再开起来后,过了一个多小时又停了。
各位师傅帮帮忙吧,指点一下从哪几个方向下手。多谢!
天地不仁以万物为刍狗
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2014/2/7 17:59:52
#1楼
测试电流
13130
feiyonglou
文章数:358
年度积分:1010
历史总积分:13130
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2014/2/7 18:10:17
#2楼
风机的轴承有没有问题?有可能变频器的驱动有问题。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/2/7 19:27:17
#3楼
也许是变频器受到干扰了。看看外围的端子线或什么地方接触出问题了?
我是你的朋友
2953
guangyuxbl
文章数:515
年度积分:50
历史总积分:2953
注册时间:2010/4/30
发站内信
发表于:2014/2/7 19:53:42
#4楼
仔细检查一下电机,是否轴承出现问题,然后再看一下变频器的加速时间设置是否过短。
8235
weixiugong
文章数:227
年度积分:284
历史总积分:8235
注册时间:2009/8/8
发站内信
发表于:2014/2/7 20:35:12
#5楼
电机是多大功率的?是否匹配!
633
libaili2008_happy
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:633
注册时间:2013/4/25
发站内信
发表于:2014/2/7 21:48:20
#6楼
有可能风机运行一段时间后轴承发热卡死,导致变频器带不动而报错
4460
732475658
文章数:421
年度积分:83
历史总积分:4460
注册时间:2009/9/29
发站内信
发表于:2014/2/7 22:33:50
#7楼
把变频器灰尘吹一下看看,看看是不是灰尘太多了造成变频器误报警,
11901
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11901
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2014/2/8 6:26:33
#8楼
加速时间20s,电机7.5KW,摸着并不热。
此帖发自手机工控论坛
天地不仁以万物为刍狗
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/2/8 8:57:44
#9楼
检查下机械部份及适当延长加速时间试下