变频器炸机

730
13091199343
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:730
注册时间:2012/2/20
发站内信
发表于:2013/12/30 13:16:07
#0楼
给客户修了一台康沃G3 11KW 变频器 用了两天炸机了 换上另外一台 用了一周又炸机了 第一次碰到这种问题 请高手指点 谢谢

19419
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:137
历史总积分:19419
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2013/12/30 13:18:43
#1楼
那还不如换台新的了
10975
977998309
文章数:303
年度积分:536
历史总积分:10975
注册时间:2013/5/16
发站内信
发表于:2013/12/30 13:32:58
#2楼
外部是否有问题
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
19111
qjj740210
文章数:4851
年度积分:465
历史总积分:19111
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2013/12/30 13:33:49
#3楼
那就得找出炸机的原因了,再也换不起了。
苦逼的奋斗者
1926
zhangsuoli
文章数:447
年度积分:50
历史总积分:1926
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2013/12/30 15:17:42
#4楼
回复 #3楼 qjj740210
感觉 和电压不稳 有很大关系
人生在于折腾!折腾才是人生!
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/12/30 18:38:08
#5楼
应该在炸机的现场,调研一下,看看有什么问题。比如说,电网的质量;比如说,电机的绝缘、电缆布置等等,看看有没有什么值得怀疑的现象。连炸2次,说明外围有事。不是变频器的问题。
我是你的朋友
10927
xquan
文章数:2983
年度积分:259
历史总积分:10927
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2013/12/30 19:50:05
#6楼
楼主提问过于简单,炸机原因有多方面引起的
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2013/12/30 20:37:05
#7楼
看看外围电压是否正常
6518
jamsonwo
文章数:962
年度积分:50
历史总积分:6518
注册时间:2010/8/24
发站内信
发表于:2013/12/30 21:26:35
#8楼
呵呵!听到炸机就头大!
854
961722591
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:854
注册时间:2013/12/11
发站内信
发表于:2013/12/31 3:57:24
#9楼
炸一次不怕,最怕连续炸,甚至不敢合闸。说明外围出现了问题,需仔细检查线路,有时很简单的地方,可能是最关键所在。个人经验所得。