您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:17个,阅读:672 [上一页] [1] [2] [下一页]
742
为你默爱
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:742
注册时间:2013/11/7
发站内信
发表于:2013/12/25 20:51:28
#10楼
回复 #4楼 haoqibo
应该是没到cpu因为323好了
訡ㄖ兦葒塵,懑裑泥濘。咃ㄖ沖迗起,懑吢歡囍。
12385
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:50
历史总积分:12385
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2013/12/26 1:49:54
#11楼
回复 #5楼 为你默爱
对于现场维修维护级别的人来说,只有更换卡件了。
记得更换卡件的时候要看其型号是否与先前的一致,如果有差别需要在编程的硬件结构里进行修改下载。
742
为你默爱
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:742
注册时间:2013/11/7
发站内信
发表于:2013/12/26 19:36:48
#12楼
回复 #11楼 jiaonpeng
什么是卡件啊?本人菜鸟,小白一片...........
訡ㄖ兦葒塵,懑裑泥濘。咃ㄖ沖迗起,懑吢歡囍。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/7/23
发站内信
发表于:2013/12/26 21:26:06
#13楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12385
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:50
历史总积分:12385
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2013/12/27 10:05:58
#14楼
回复 #12楼 为你默爱
卡件和模块基本上是一样的,都是一个平常管用的称谓,一般在DCS上习惯叫卡件,在PLC上习惯叫模块,就是处理各种现场信号或者其他信号,独立的设备,这些设备插在一个公用的底板或者连接器上,就如同我们电脑上面的各种网卡、显卡等等,PLC也是如此,各种信号处理模块也是通过后连接器进行通讯的。
742
为你默爱
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:742
注册时间:2013/11/7
发站内信
发表于:2013/12/27 18:08:29
#15楼
回复 #14楼 jiaonpeng
那要是按照你的推测,是我的两个322出问题了还是CPU出问题了呢?
訡ㄖ兦葒塵,懑裑泥濘。咃ㄖ沖迗起,懑吢歡囍。
12385
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:50
历史总积分:12385
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2013/12/28 7:17:12
#16楼
回复 #15楼 为你默爱
这个使用排除法,这也是我们现场维护维修仪表最常用的方法,就是把烧坏的板子拆下来,安装上一个好的,如果通讯、程序运行正常,那么CPU就没有问题,如果CPU持续的报警、报错误,那么就按照步骤一步步的排除其他的,如果CPU故障仍然,那么更换一块CPU试试。
742
为你默爱
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:742
注册时间:2013/11/7
发站内信
发表于:2013/12/29 15:15:50
#17楼
回复 #16楼 jiaonpeng
好的我去试试吧,谢谢
訡ㄖ兦葒塵,懑裑泥濘。咃ㄖ沖迗起,懑吢歡囍。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004