15KW 日业逆变模块换了2块。空载测输出电压正常,带1.1KW电机运转频率上到30hz以上电机抖动明显,测输出电压三相平衡,不知于什么问题没有
13371
ljpwxy
文章数:824
年度积分:50
历史总积分:13371
注册时间:2008/6/29
发站内信
2011国庆活动
发表于:2013/12/17 6:14:20
#1楼
模块触发有问题。
15092
zwk34
文章数:1057
年度积分:117
历史总积分:15092
注册时间:2005/12/4
发站内信
发表于:2013/12/17 10:02:39
#2楼
应该是驱动部分有问题
4959
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:50
历史总积分:4959
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2013/12/17 10:15:27
#3楼
三相电流平衡吗?
887
db20131030
文章数:158
年度积分:50
历史总积分:887
注册时间:2013/11/7
发站内信
发表于:2013/12/17 13:40:29
#4楼
检查下驱动看看
倍加福P+F:www.debon-gk.com
机器视觉:www.debing.cn
2108
jyqkr
文章数:214
年度积分:50
历史总积分:2108
注册时间:2004/3/21
发站内信
发表于:2013/12/17 13:48:05
#5楼
回复 #3楼 无敌小飞龙
测了电压,电流没有测
3707
cdl516
文章数:526
年度积分:50
历史总积分:3707
注册时间:2012/8/17
发站内信
发表于:2013/12/17 14:10:23
#6楼
电机三相绕组量过没有?变频器输出呢?  会不会是共振?
佛山
10739
xquan
文章数:2955
年度积分:71
历史总积分:10739
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2013/12/17 23:08:55
#7楼
调整参数
22485
liuxd6909
文章数:11937
年度积分:53
历史总积分:22485
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/12/18 13:28:44
#8楼
共振也容易引起电机抖动的
思想决定高度
1045
frog115
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:1045
注册时间:2011/11/26
发站内信
发表于:2013/12/18 14:13:19
#9楼
输出电压不平衡在频率低的时候不明显,频率一高就抖得厉害
多数是驱动的问题,要么某路的驱动电源供电能力不够
要么就是驱动电路自身存在问题