您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:2526 [上一页] [1] [2] [下一页]
1089
yinqing569
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1089
注册时间:2013/4/1
发站内信
发表于:2013/12/16 20:13:41
#0楼
变频器控制电机,为什么距离一长就要加电抗器?
4971
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:62
历史总积分:4971
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2013/12/16 20:15:37
#1楼
多看看变频器的说明书,那上面一般都写的有的。
4848
576187527
文章数:2422
年度积分:50
历史总积分:4848
注册时间:2010/8/1
发站内信
发表于:2013/12/16 21:08:07
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2013/12/16 21:32:42
#3楼
大功率的变频,一般都配有电抗器。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2013/12/16 21:48:14
#4楼
应该是大功率的要加吧
1089
yinqing569
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1089
注册时间:2013/4/1
发站内信
发表于:2013/12/16 21:59:00
#5楼
回复 #3楼 ascent
为什么呢
1056
1OO16LISHU
文章数:119
年度积分:50
历史总积分:1056
注册时间:2010/10/2
发站内信
发表于:2013/12/17 0:19:09
#6楼
去除高频谐波,就这么简单,简单的说,要是复杂的讲,我的给你三天三夜,
4301
方小明
文章数:663
年度积分:50
历史总积分:4301
注册时间:2009/5/24
发站内信
发表于:2013/12/17 9:20:39
#7楼
不除高频谐波,对电网及其他电器有污染。
学无止境。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/12/17 10:13:13
#8楼
因为电缆线一长,线上的电感就增大,导致在变频器与电机之间的端点,dv/dt就增高,当其增高到足够高尖峰电压时,要么击穿电机绝缘,要么击穿变频器功率模块。而加了平波电抗器以后,能抵消线上的dv/dt,保证不会击穿装置或电机绝缘。

关键词:电缆线感抗;dv/dt。原理很简单。
[此贴子已经被作者于2013/12/17 10:14:53编辑过]
我是你的朋友
4747
dgyangbaoquan
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:4747
注册时间:2012/1/16
发站内信
发表于:2013/12/17 12:10:51
#9楼
学习了 。。。。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报