您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:14个,阅读:1130 [上一页] [1] [2] [下一页]
5643
cadmeister
文章数:3661
年度积分:50
历史总积分:5643
注册时间:2012/1/6
发站内信
发表于:2013/12/17 20:02:37
#10楼
是闭环控制
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/7/23
发站内信
发表于:2013/12/17 20:05:19
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
804
961722591
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:804
注册时间:2013/12/11
发站内信
发表于:2013/12/17 21:06:06
#12楼
回复 #3楼 kdrjl
经过现场检查此问题基本查明。变频器的母线电压。R0026显示的电压与实际用万用表监控到的电压不同。万用表监控的电压要大于显示电压。应该是变频器出了问题。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/12/18 6:50:32
#13楼
嗯,是这么回事。出现问题,先从外围的端子查起。用地三方仪表监控比对。这个思路是对的。
我是你的朋友
804
961722591
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:804
注册时间:2013/12/11
发站内信
发表于:2013/12/18 21:19:31
#14楼
回复 #12楼 961722591
表情表情谢谢。看来不能太依赖变频器参数显示。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004