您现在所在的是:

电工技术

回帖:31个,阅读:11697 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6195
zhengchang
文章数:1819
年度积分:81
历史总积分:6195
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2013/12/13 8:47:38
#0楼
最近厂里有国外一个厂家订单,要求使用伺服节能,但是国外是三相220v电源,目前国内使用的伺服驱动器大多是三相380V(功率18Kw左右)的吧?三相220v的(功率18Kw左右)伺服驱动器使用情况怎么样,稳定么?目前只得配置50KVA的升压变压器,但是太贵啦!
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/12/13 8:59:58
#1楼
呵呵;小功率的一般都是AC220V;
18KW的伺服属于功率比较大的了;先确认好你卖到国家的电压,如果电压一样的不好选,那么就加变压器吧;
毕竟变压器的价格与伺服相比,显的微不足道了;
+3
8984
wanwan8778
文章数:2354
年度积分:50
历史总积分:8984
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2013/12/13 9:36:10
#2楼
日本那边过来的伺服,安川或松下的都是三相220的,
我用过最大的也就是1点多kw,是三相220,
伺服的技术选择应该比较成熟了
但是楼主的变压器的容量选择,我想可以参照安川的选型手册来选,每个功率的伺服电机都有建议的变压器功率值
+1
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/13 9:47:12
#3楼
日系的伺服一般都是3相220的啊,只是在国内很少人接3相的。
+1
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2013/12/13 9:47:29
#4楼
对于三菱的伺服,这么大功率的也是有三相380V等级的,但是相对于三相220V的,380的用的比较少,价格也要贵
+2
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
-321
2959796033
文章数:0
年度积分:-367
历史总积分:-321
注册时间:2013/9/27
发站内信
发表于:2013/12/13 9:52:56
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
8562
wanghao389131
文章数:727
年度积分:50
历史总积分:8562
注册时间:2012/7/31
发站内信
我秀我做2014
发表于:2013/12/13 10:15:57
#6楼
单相220V的电源也很多,都是小型的
12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2013/12/13 10:28:46
#7楼
三相220V,那么单项多少伏啊。
在中国大环境下去拿找这个单项的电源。
6195
zhengchang
文章数:1819
年度积分:81
历史总积分:6195
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2013/12/13 14:15:11
#8楼
以下是引用wanwan87782013/12/13 9:36:10的发言:
日本那边过来的伺服,安川或松下的都是三相220的,
我用过最大的也就是1点多kw,是三相220,
伺服的技术选择应该比较成熟了
但是楼主的变压器的容量选择,我想可以参照安川的选型手册来选,每个功率的伺服电机都有建议的变压器功率值
1点多Kw根本不够用的,电机标称功率都是14Kw呢。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2013/12/13 21:23:01
#9楼
这个必须上
找好点的变压器
我们买了好些国外的设备
这种特殊电压的见多了
不过我们都是自己上变压器
现在有4台2500KVA的200V变压器
+1