您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:1126 [上一页] [1] [2] [下一页]
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2013/12/10 20:24:37
#10楼
原来邻居与你朋友是用同一变压器供电吗?如果是。那么原来为什么功率因数达标?原来有没有补偿?现在被罚款功率因数是多少?供电公司如何计量无功的?先在每台点焊机上并联适当的电容器,与点焊机共用电源开关,点焊机不点焊时也有无功消耗的,说不定点焊机空载时的功率因数比点焊时还低,因为点焊电流是阻性的,所以无功补偿就这么简单,要保证此时的功率因数在0.9以上,然后根据全厂的功率因数再考虑是否还要接入适当的电容器。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2013/12/10 20:41:05
#11楼
搞个自动补偿
6465
dianzima
文章数:1335
年度积分:50
历史总积分:6465
注册时间:2009/10/16
发站内信
秀秀我的办公桌
发表于:2013/12/11 12:20:02
#12楼
本来就是高压触发啊。在380v一侧触发啊,你要是在低压触发可坏了,低压的电流可能500-800a吧。电流很大呢,不能再低压触发。
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/11 21:19:50
#13楼
学习了,老师回复的不错的!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005