在水处理系统中PH值是一个不太好调节的过程,PH的滞后性会很长。这段时间在做一个工程我用的就是西门子200的PLC的PID控制功能用变频器的频率转速来对PH值的调节,现假设PH设定值是9 排水口的PH值是11.5现在要加酸,把酸加进中和池进行调节。但是没有缓冲池,所以这个中和池也是在一边排放一边加酸进行中和调节。因为加酸进去后反应过程需要一个反应时间,所以PID的值无论怎么设定都不能把反馈值稳定。求助各位大师有什么好的建议。
25134
dlr
文章数:4471
年度积分:620
历史总积分:25134
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/25 11:53:14
#1楼
供参考:pH属于非线性特性,调整PID比较麻烦。如果对方能否提供中和曲线、中和反应速度、溶液浓度参数作参考可能好一点。加入的酸在中和池要进行中和反应,一定要了解下反应时间及纯滞后时间。变频器是否是控制排水泵?是,则泵和pH计的取样点尽量接近水池,目的是减少纯滞后时间。
1344
sgliguobin
文章数:128
年度积分:50
历史总积分:1344
注册时间:2009/1/4
发站内信
发表于:2013/11/25 12:08:07
#2楼
回复 #1楼 dlr
我用的就是LG的变频器在控制水泵,200的PLC给出模拟量来控制变频的转速。PH计的探头就是放在中和池,中和池也有搅拌机在搅拌。PH计就是在中性时的数据反应非常敏感。所以我调试了好几天都没能成功,请在指点。谢谢!
1344
sgliguobin
文章数:128
年度积分:50
历史总积分:1344
注册时间:2009/1/4
发站内信
发表于:2013/11/25 12:09:21
#3楼
回复 #1楼 dlr
中和曲线,和反应时间我现在还没有摸透。酸的浓度是百分之18
25134
dlr
文章数:4471
年度积分:620
历史总积分:25134
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/25 12:20:06
#4楼
回复 #3楼 sgliguobin
PH计的探头放在中和池可能有问题,在搅拌的水中你的探头测的值可能是波动的,在一个相对稳定的环境测得的是一个相对稳定的平均值。
887
db20131030
文章数:158
年度积分:50
历史总积分:887
注册时间:2013/11/7
发站内信
发表于:2013/11/25 13:11:12
#5楼
新人围观学习下
倍加福P+F:www.debon-gk.com
机器视觉:www.debing.cn
1344
sgliguobin
文章数:128
年度积分:50
历史总积分:1344
注册时间:2009/1/4
发站内信
发表于:2013/11/25 14:13:16
#6楼
回复 #4楼 dlr
我的探头如果放在出水口,那么中和反应时间是有一段过程的,也就是存在着变量的滞后性。那样的话虽然反馈值比较稳定但是也存在很难调节的情况。
4848
576187527
文章数:2422
年度积分:50
历史总积分:4848
注册时间:2010/8/1
发站内信
发表于:2013/11/25 19:41:27
#7楼
不知道
25134
dlr
文章数:4471
年度积分:620
历史总积分:25134
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/25 21:06:49
#8楼
回复 #6楼 sgliguobin
中和反应需要时间这是客观存在的,不会由于探头安装在池中而缩短,PH的电极按要求应该安装在流速稳定的环境中,因此在实际应用时,连安装在主管道都觉得流速不稳定,而采用在支管上取样的方法,为了减少滞后,都是尽量来减少主管与支管的长度。
1344
sgliguobin
文章数:128
年度积分:50
历史总积分:1344
注册时间:2009/1/4
发站内信
发表于:2013/11/26 10:04:10
#9楼
回复 #8楼 dlr
由于进水有波动,进水量并不稳定所以中和反应的时间也就存在着偏差。就算我做一个曲线来控制变频而不采用PLC的PID的功能也还是存在较大的误差。调节难度依然存在。