发表于:2013/11/16 18:26:38
#0楼
好几个月前修过一台德力西的变频器报POFF故障,在这里也提出了问题让各位师傅帮忙解答,找了好长时间才找到答案,原来是驱动问题,坏了一只A316J,把IGBT也烧坏了一只,从网上购买新的驱动芯片和一只二手的IGBT更换后POFF不报了,却报FLT,问了好多大师傅都说是我买的元件是坏的,因为这台机器是我们自己公司的,也不差备用机器,后来就扔在角落了,进来闲来无事,拆了另一台机器好的IGBT放在上面,通电后居然也报警FLT,难道不是元件问题?近来维修手艺稍微见长,会单独拆板子下来检测了,把报警信号屏蔽后通电加频率,有只芯片的信号有杂波跳动现象,由于技术有限还不能立刻判断问题出在哪里,先换A316j,换后还是一样,连接IGBT那一片的贴片电阻电容量量都是好的,把板子翻过来后看看输出端有成对的二极管,因为是贴片的看不出型号,因为我是经常修感应炉的驱动板,感应炉驱动板门级用的就是IN4733A 和IN4744A,找一只IN4744A放在上面,量了一下管压降,差不多,通电,测波形电压,好了,呵呵,装在机器上,把在网上买的那只二手元件装回去,通电,电机正常运转且无异常,装回生产线运行也无异常。
也许在一些老师傅那里这个故障根本就算不上故障,几分钟解决问题,但是在我们这些刚刚接触变频器维修两三个月的菜鸟来说却是大问题,把这些维修经过写在这里供那些和我一样初接触维修的朋友们做个参考。
也许在一些老师傅那里这个故障根本就算不上故障,几分钟解决问题,但是在我们这些刚刚接触变频器维修两三个月的菜鸟来说却是大问题,把这些维修经过写在这里供那些和我一样初接触维修的朋友们做个参考。