威伦通TK6070iH触摸屏与三菱FX2NPLC通过485BD通讯这样设置为什么不能通讯,具体接法如图,接线端子采用四线接法,大家帮我看看有什么问题,为什么样还是通讯不上,谢谢了!
附件 PLC设置.jpg

附件 触摸屏设置1.jpg

附件 触摸屏设置2.jpg

10分悬赏
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/11/3 18:49:38
#1楼
线是怎么接的?
3170
yrq0000
文章数:374
年度积分:50
历史总积分:3170
注册时间:2005/5/3
发站内信
发表于:2013/11/3 21:31:56
#2楼
串口1RX-接SDB,2RX+接SDA,3TX-接RDB,4TX+接RDA,就这样,谢谢
3170
yrq0000
文章数:374
年度积分:50
历史总积分:3170
注册时间:2005/5/3
发站内信
发表于:2013/11/3 21:48:18
#3楼
下面是实物图片
附件 串口图.jpg

附件 485BD板.jpg
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/4 8:38:41
#4楼
选无协议通讯试下。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
11770
gzg_00
文章数:8996
年度积分:59
历史总积分:11770
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/11/4 10:37:04
#5楼
楼主的线是自己做的吗?
3170
yrq0000
文章数:374
年度积分:50
历史总积分:3170
注册时间:2005/5/3
发站内信
发表于:2013/11/4 11:32:49
#6楼
是我自己做的啊
3170
yrq0000
文章数:374
年度积分:50
历史总积分:3170
注册时间:2005/5/3
发站内信
发表于:2013/11/4 12:41:48
#7楼
终于发现问题了,原车是PLC设置里的奇偶检验里弄错了,应该是偶校验的,我原来按默认的奇检验了,所以不行。
709
382437621
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:709
注册时间:2013/8/21
发站内信
发表于:2013/11/23 9:36:04
#8楼
楼主的系统设备参数和设备属性图片是在哪调出来的呢?还是貌似用的电脑和我的一样啊!呵呵。
773
tanmuzi033274
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:773
注册时间:2010/12/22
发站内信
发表于:2013/12/11 20:01:41
#9楼
回复 #7楼 yrq0000
你好,请问你通讯成功了吗?