您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:830 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

变压器高压侧

27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/10/30 20:06:25
#0楼
变压器高压侧 10KV  低压 0.4KV  请问 当高压侧缺相时,并且低压侧无负荷,这台变压器可以长时间运行吗????
2602
2207829667
文章数:378
年度积分:50
历史总积分:2602
注册时间:2011/10/19
发站内信
发表于:2013/10/30 20:55:00
#1楼
可以。
25227
wenquan753
文章数:15252
年度积分:50
历史总积分:25227
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2013/10/30 21:40:10
#2楼
这个可以
但是有负载就有问题了
5586
qinhya
文章数:2022
年度积分:50
历史总积分:5586
注册时间:2012/4/7
发站内信
发表于:2013/10/31 9:36:18
#3楼
这个,还要看你变压器的拉线组,也就是变压器的接法,当然,如果不带负荷,你的变压器是没有问题的!
天道酬勤!
2765
laozhou4
文章数:700
年度积分:50
历史总积分:2765
注册时间:2005/11/2
发站内信
发表于:2013/10/31 17:30:12
#4楼
空载的时候没什么问题的
24624
mjinbao
文章数:13933
年度积分:50
历史总积分:24624
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/10/31 18:33:13
#5楼
未注意过空载,负载时可引起低压侧三相不平衡。
1715
625272741
文章数:298
年度积分:50
历史总积分:1715
注册时间:2010/11/4
发站内信
发表于:2013/10/31 19:03:04
#6楼
可以的,负载缺一相。
1119
1191496934
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1119
注册时间:2011/11/18
发站内信
发表于:2013/10/31 19:03:43
#7楼
空载的时候没什么问题
7548
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7548
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2013/10/31 19:31:01
#8楼
供电局会找你的
14636
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14636
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2013/10/31 19:44:18
#9楼
如果不带负荷可以,但实际变压器有损耗

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005