发表于:2013/10/10 12:12:40
#0楼
在维修由316J集成构成的驱动板时,总是要测量静态截止负压和动态交流电压值,认为六路接近即为合格。
但也经常遇到个别路驱动电压存在差异的情况,总的说来,我认为不超过0.5V就算合格。
以前遇到修复的板子存在差异,但试运直至装入变频器带上额定负载,均没有问题。
0.5V差异,我认为可以接受。
今天碰到一款天津诺尔的机子,其驱动采取电压为开关电源输出正负压,供给316J,总电压依然为24V。
检查板子截止负压有一路电压值明显偏低2V,比如其他五路均为-7.5V左右,该路只有-5V。
认为可能有问题,更换316J和分压电容、推动三极管5H11G和4H11G,查其他元件阻值容量均正常。
但通电时,该路截止负压却变为-8.6V左右,再次替换316J和推动三极管均无效。
由于该路是下臂,与其他两路共用一个电源,其他两路正常,只有这一路异常。
动态情况下,该路交流电压比其他的要低1V左右,测电流驱动能力略低,如75mA和80mA的区别,感觉也能接受。
负压的差异从何而来,实在想不出来了。
