您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:16个,阅读:4419 [上一页] [1] [2] [下一页]
1097
lrser
文章数:25
年度积分:53
历史总积分:1097
注册时间:2006/2/25
发站内信
发表于:2013/8/23 15:56:21
#0楼
请教如何才能将模拟量输出的值6400--32000送入VW中?传送和四则运算指令都不支持AQW作为输入的。
在传送和运算指令中,AQW是可以作为输出的,但是反过来就不行。我现在是由PID指令输出到AQW。但是我如果想在HMI上直接监控这个数就看不到了,因为它不支持这种地址。所以我才想把它送入VW中。请注意是AQW,不是AIW。是输出不是输入。
[此贴子已经被作者于2013/8/23 23:12:27编辑过]
1783
kachakacha
文章数:736
年度积分:50
历史总积分:1783
注册时间:2006/5/24
发站内信
发表于:2013/8/23 15:58:52
#1楼
例如:MOVW AQW0,VW0

Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
1097
lrser
文章数:25
年度积分:53
历史总积分:1097
注册时间:2006/2/25
发站内信
发表于:2013/8/23 16:03:46
#2楼
回复 #1楼 kachakacha
你试下就知道,传送和四则运算指令都不支持AQW作为输入的。
1258
aoling888
文章数:94
年度积分:53
历史总积分:1258
注册时间:2013/5/4
发站内信
发表于:2013/8/23 16:26:28
#3楼
模拟量输入是AIW,AIW可以直接传送到VW中。
输出你可以先把输出的值放到一个变量寄存器,然后变量寄存器再分别传送到AQW和VW
1783
kachakacha
文章数:736
年度积分:50
历史总积分:1783
注册时间:2006/5/24
发站内信
发表于:2013/8/23 17:01:12
#4楼
以下是引用lrser2013/8/23 16:03:46的发言:
你试下就知道,传送和四则运算指令都不支持AQW作为输入的。

你颠覆了西门子的价值观了……

Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/8/23 20:11:54
#5楼
以下是引用lrser2013/8/23 16:03:46的发言:
你试下就知道,传送和四则运算指令都不支持AQW作为输入的。
对于楼主说的问题,我百思不得其解
就算是不能直接做为输入,那你用什么来给AQW输出?
1097
lrser
文章数:25
年度积分:53
历史总积分:1097
注册时间:2006/2/25
发站内信
发表于:2013/8/23 23:11:56
#6楼
回复 #5楼 gzg_00
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2013/8/23 23:22:00
#7楼
以下是引用aoling8882013/8/23 16:26:28的发言:
模拟量输入是AIW,AIW可以直接传送到VW中。
输出你可以先把输出的值放到一个变量寄存器,然后变量寄存器再分别传送到AQW和VW
正解!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                 一切为了生活
1097
lrser
文章数:25
年度积分:53
历史总积分:1097
注册时间:2006/2/25
发站内信
发表于:2013/8/23 23:27:56
#8楼
回复 #3楼 aoling888
好像只能这样解决了。我只是很奇怪,为什么就不能传送的输入呢?
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/8/24 0:16:12
#9楼
以下是引用lrser2013/8/23 23:11:56的发言:
在传送和运算指令中,AQW是可以作为输出的,但是反过来就不行。我现在是由PID指令输出到AQW。但是我如果想在HMI上直接监控这个数就看不到了,因为它不支持这种地址。所以我才想把它送入VW中。请注意是AQW,不是AIW。是输出不是输入。
你不会用变量驱动吗

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005