6415
dianzima
文章数:1335
年度积分:50
历史总积分:6415
注册时间:2009/10/16
发站内信
秀秀我的办公桌
发表于:2013/8/2 21:05:43
#0楼
客户一个深井泵电机功率100kw 电流207a标牌标注,井深370米,配电柜离井口60米,请问得用软启动能否启动这个水泵,电缆得多粗的才行,用不用并联电容。我怕弄个软启动柜,在启动不成功这个深井泵可就麻烦了。
10分悬赏
2679
led_dalian
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2679
注册时间:2013/3/12
发站内信
发表于:2013/8/4 19:08:45
#1楼
95平 恒流软启动器就行
500
958387716
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:500
注册时间:2013/8/11
发站内信
发表于:2013/8/11 21:57:28
#2楼
现在全用变频了
619
lh827218809
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:619
注册时间:2012/5/15
发站内信
发表于:2013/8/17 21:47:33
#3楼
加个变频器最方便
7286
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7286
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2013/8/18 9:58:54
#4楼
电缆用120的了,用软启电流模式启动。
1263
fengchenlong
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:1263
注册时间:2008/2/14
发站内信
发表于:2013/8/21 11:19:51
#5楼
同问 共同学习一下 这么大的电机靠软件启动?
1776
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1776
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2013/8/26 17:29:11
#6楼
VV2*70平米的
1776
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1776
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2013/8/26 17:29:31
#7楼
2根70平米的
2028
尘-201
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2028
注册时间:2005/11/12
发站内信
发表于:2013/8/27 12:49:06
#8楼
              需要考虑分布电容的问题,还有低压时线路电压损耗.可以用粗一点的电缆,输出加电抗器。
11770
gzg_00
文章数:8996
年度积分:59
历史总积分:11770
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/9/1 22:11:43
#9楼
70平以上的