求助!50千瓦功率,最少用几平方铜线?
开个饭店,面积160平方米,两台电磁灶,每台最大功率是20千瓦,两台5匹空调,外加照明。
需要多少平方铜线?
请个位朋友帮忙指点!谢谢!
14546
卢学斌
文章数:5277
年度积分:89
历史总积分:14546
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2013/7/26 10:40:13
#1楼
35mm2足够了。
1299
wglls
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1299
注册时间:2008/11/12
发站内信
发表于:2013/7/26 12:55:56
#2楼
铜线25平方足够了
8158
cfm6662008
文章数:2613
年度积分:50
历史总积分:8158
注册时间:2010/4/5
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2013/7/26 17:44:56
#3楼
都是三相电的话,同时工作25mm2铜线足够……
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/7/26 19:56:21
#4楼
三相的25就行了
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2013/7/26 20:07:40
#5楼
楼主用380V的电还是220V的?
要是380V的就是25m㎡
5659
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:62
历史总积分:5659
注册时间:2008/6/9
发站内信
发表于:2013/7/26 22:06:05
#6楼
还是35的铝线合算啊
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2013/7/26 22:43:16
#7楼
50KW 380 用国标的25平方铜线就可以了,放心的用
[此贴子已经被作者于2013/7/26 22:43:50编辑过]
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/7/28 8:23:04
#8楼
电磁灶和空调,是单相的还是三相的?
电源取三相还是单相?
[此贴子已经被作者于2013/7/28 8:24:46编辑过]
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/7/28 9:40:43
#9楼
如果考虑远期行为,可以把总线设置为35mm平方截面的电缆。主要是考虑以后配电可能扩容。如果眼前利益,总线25平方截面电缆足够用。