您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:10896 [上一页] [1] [2] [下一页]
2414
dj2001_7
文章数:476
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2007/3/5
发站内信
发表于:2013/7/25 21:27:32
#10楼
该问题已经解决了,谢谢大家,下面是我的分析和根据你们的提示得出的经验总结:
   炊事班储藏室采用63A 50mA的漏电保护断路器作为总开关,这几天它老是间断性的跳闸,负载包括2台空调、2个冰柜、2盏未用的照明灯具。我怀疑是漏电跳闸,但是它是间断性的跳闸,如何查找其跳闸的原因?
故障分析:
   漏电保护断路器跳闸原因无外乎有三种:一种是热过载引起断路器跳闸,另一种是漏电电流超过阈值跳闸,第三种是断路器自身故障引起误跳闸。
   首先考虑热过载引起跳闸的可能,热过载包含有两层意思,一是实际负荷电流超过了断路器的额定电流而引起断路器跳闸;二是实际电流未超过额定电流,但是由于进出线的接线端子未紧固,端子处接触不良,接触电阻增大,通过电流时接线端子严重发热,热能传递至断路器内部的检测机构导致误动作。——根据现场的实际情况,断路器选型为63A,实际负载电流总和低于20A,不存在电流过载的情况;再检查端子紧固情况,螺丝无松动,端子接触良好。
   然后考虑漏电电流超过阈值跳闸的可能,在断路器复位后恢复供电的情况下,所有负载均投入使用,实际测量断路器总的漏电电流值,用MS2301钳形接地电阻测试仪漏电流档位测量断路器总进线的漏电流,正常工作下漏电流值低于2mA未发现有某台用电设备漏电的情形。之后一直观察使用,观察时间超过6小时,一直运行良好,该断路器无再次跳闸的情形。——后来发现泡菜房的空调压缩机未正常工作,电容爆裂失效,该空调故障发生的费时间恰好在断路器频繁不定期跳闸期间,猜测很可能是由于电容失效期间出现了漏电的情形导致断路器跳闸,最后电容完全失效,引线断掉,此时漏电的故障彻底解除,所以在后面的观察期间未再次出现跳闸的情形。更换压缩机运行电容以后,再次观察其工作状态,然后观察断路器是否有再次跳闸的情况。
   针对断路器漏电跳闸的情况,还存一些可能,比如该断路器供电的某用电设备绝缘失效导致漏电跳闸,如果是火线端漏电,可以尝试着交换该用电设备的L,N线的位置,此时漏电情况可能会得到改善,以前就遇到过发热管火线端漏电的情形,交换火线和零线的位置后漏电情况会有所改善。又比如某个元器件漏电,当该元器件未上电工作时,测量总的漏电流较小,一旦该元器件投入工作以后,漏电流飙升,达到阈值后断路器跳闸,这样的情形就应该对用电设备进行逐个排查,根据其工作状态测量漏电流的大小,然后再针对性的进行处理。
   第三种是断路器自身故障导致跳闸,具体表现为即使是拆除漏电保护断路器的出线端以后,断路器合闸即会出现跳闸,出现这种情况可判断断路器已经失效,需要更换漏电保护断路器。
     如果有这几种仪表,或许会让现场的故障判断更加方便快捷:普通的钳形电流表、绝缘测试仪、万用表、钳形接地电阻测试仪(可直接检测漏电流的大小)、红外线测温仪(或者红外热像仪)。
     在此再次谢谢楼上给我出点子的兄弟们,谢谢了。
825
1798912015
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:825
注册时间:2012/3/19
发站内信
发表于:2013/7/25 22:32:34
#11楼
楼主分析得头头是道的,顶一个。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003