您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:26个,阅读:4204 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

PLC程序问题

991
ytweihong
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:991
注册时间:2005/3/8
发站内信
发表于:2005/4/15 9:35:00
#10楼
LD X000
ALTP M0
LD M0
OUT Y0
END

梯形图:
|-------||X0-------[ALTP M0]
|-------||M0-------(OUT Y0)
|-------------------END
991
ytweihong
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:991
注册时间:2005/3/8
发站内信
发表于:2005/4/15 9:35:00
#11楼
看看这样如何你的程序较复杂
965
lq东
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:965
注册时间:2005/4/15
发站内信
发表于:2005/4/15 14:04:00
#12楼
在CO复位条件处串联XOOO的常闭就OK,
965
lq东
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:965
注册时间:2005/4/15
发站内信
发表于:2005/4/15 14:07:00
#13楼
CO复位条件串一个X000的常闭就OK
1681
灯泡
文章数:263
年度积分:50
历史总积分:1681
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2005/4/15 21:32:00
#14楼
试试拉亮一只灯泡,再拉灭,如此反复,频率达到50HZ,看灯灭否?
1342
fxc
文章数:148
年度积分:50
历史总积分:1342
注册时间:2005/1/20
发站内信
发表于:2005/4/16 17:56:00
#15楼
你的 C0的常闭永远不可能断开,如果把C0的复位放在上面可以的,但是启动要用脉冲方可!
         不进则退!
1002
daxue119
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2003/7/19
发站内信
发表于:2005/4/25 14:14:00
#16楼
这是一个典型的PLC时序问题(也是一个单按钮起动)
应该分析二个问题:
                           1》按钮的抖动,解决这个问题先要过行按钮消抖动处理。
                            2》时序的安排,没有抖动的情况下程序顺序安排为3-2-1-4即可。
不防试一下
济南智恒自动化技术有限公司
http://www.sdplc.cn
深圳汇川山东核心合作伙伴
深圳汇川全国联保中心山东维修站
 汇川变频器/汇川plc/汇川触摸屏/汇川伺服电机
1218
linhaibin
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1218
注册时间:2005/5/29
发站内信
发表于:2005/6/26 11:46:00
#17楼
我告诉你吧,PLC是以扫描方式工作的,你不了解,你只要把程序中C0复位移到上面就行了,
LD    X0              LD  X0
OR    M0             OUT  C0  K2
AN  I C0              LD  M0
OUT  M0             OUT  Y0
LD     C0
RST   C0
1009
plcnew0
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1009
注册时间:2005/3/29
发站内信
发表于:2005/6/26 19:37:00
#18楼
请给我的问题指导一二
1342
fxc
文章数:148
年度积分:50
历史总积分:1342
注册时间:2005/1/20
发站内信
发表于:2005/6/26 23:18:00
#19楼
看完你的程序我就知道你要提的问题了,这也是处学者最容易的错误,就是对PLC的工作方式的不了解所在,建议你多看看书吧!
         不进则退!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008