您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:10个,阅读:574 [上一页] [1] [2] [下一页]
1712
xfdazhu1999
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:1712
注册时间:2012/11/10
发站内信
发表于:2013/6/13 21:54:44
#0楼
中控控制操作台远程操作
1712
xfdazhu1999
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:1712
注册时间:2012/11/10
发站内信
发表于:2013/6/13 21:56:17
#1楼
附件:线.zip
[本地下载]
11770
gzg_00
文章数:8996
年度积分:59
历史总积分:11770
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/6/13 23:02:10
#2楼
文件打不开
1712
xfdazhu1999
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:1712
注册时间:2012/11/10
发站内信
发表于:2013/6/14 6:13:45
#3楼
附件:线.zip
[本地下载]
1712
xfdazhu1999
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:1712
注册时间:2012/11/10
发站内信
发表于:2013/6/14 6:23:56
#4楼
压缩后上传为什么会变样,搞不懂,大师傅们,有没有电子邮箱,给你们发一个研究研究。谢谢
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/6/14 6:29:07
#5楼
回2楼:
据附件文件名提示,可在下载的文件(名)后,加“.zip”再解压。
1712
xfdazhu1999
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:1712
注册时间:2012/11/10
发站内信
发表于:2013/6/14 6:32:38
#6楼
附件:线.zip
[本地下载]
1712
xfdazhu1999
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:1712
注册时间:2012/11/10
发站内信
发表于:2013/6/14 6:45:27
#7楼
打开方式:下载——打开方式用压缩软件打开。谢谢
1675
hhblxl2123
文章数:195
年度积分:50
历史总积分:1675
注册时间:2005/9/21
发站内信
发表于:2013/6/14 16:23:50
#8楼
应该修改2039步里面 >Z7 K0   <Z7 K35这个条件,改为< Z7 D36
如果有必要,将车的自动停车位也可以改一下,>= D202 K3  <= D202 K15改为>= D202 K3  >= D202 K16
还有就是在编码器中那个D37的值是通过运算得来有,注解不完全,需要找找是那个加K多少给他的,比较像一点的是 +D39 K35 D37 可以改为K36.
2#机现在的最大槽位是K37,如果需就改改为K38.不改对这个好像也没多大影响!两车防撞>2.
1712
xfdazhu1999
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:1712
注册时间:2012/11/10
发站内信
发表于:2013/6/14 22:25:12
#9楼
谢谢大师的指点,吊机2#的PLC要修改吗。你上述说的是中控的PLC 。